기초 단열문의

설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

 


기초 단열문의

1 큰나무 2 9,981 2014.03.03 21:30
 
기초단열.jpg

상가주택(4층)을 신축(RC)하기 위해 설계도를 받아보니 기초 단열이 위 설계도와 같은 형식으로
어 있었습니다. (단열재 가등급 80T 사용) 설계사무소에서는 문제가 없다고 하는데...
이전에 제가 유사한 질문을 했을 때 관리자님께서
""지상 4층이라면 하중을 받는 기초 하부에 단열재를 깔 수는 없습니다.
가장 추천해 드리는 것은 주택처럼 바닥몰탈과 기초슬라브 사이에 XPS단열재를 사용하는 것인데.. 자잘한 디테일 등이 받쳐 주어야 하므로, 설계하시는 건축사의 몫일 듯 싶습니다. ""
라고 답해주셨었습니다. 그러면서 참고로 위 자료를 추천해주셨죠...
위 그림에서 콘크리트 매트 밑에 압출법 1호를 사용하는 것이 문제는 없는 것인지요?
종전에 말씀하셨던 하중 때문에 기초 하부에 단열재를 깔 수 없다는 것은 이 부분을 말하는 것이 아닌 것인지요? (그림에서 오른쪽과 왼쪽의 깊이 들어간 부분을 말씀하신 것인지...??)
제가 지식이 많이 부족해서 다시 묻게 되었네요...ㅠㅠ 
감사합니다...

Comments

M 관리자 2014.03.03 21:50
안녕하세요..
우선 이 도면은 그저 참고일 뿐입니다. 이렇게 하시는 것은 과거의 관성이 남아서 일 뿐이지 옳은 방향은 아님을 먼저 언급합니다.

이 기초는 매트기초이기는 하나 현장에서 기초를 형성하는 모습을 보면 줄기초의 확대 개념으로 시공되고 있습니다. 즉, 테두리 보를 통해 전체 하중을 받고 있는 식으로 시공되고 있습니다. 즉 하부 단열재는 하중을 받고 있지 않습니다.
그런 현장의 상황을 반영하여 기초 하부 단열재에 대해 별다른 언급을 하지 않은 예입니다.

매트 기초일 경우 말씀드린 데로 단열재의 압축강도가 견딜 수 없는 범위로 올라가기 때문에 4층 구조의 경우 매트 하부에 단열재를 깔고 시공될 수는 없습니다.

물론 깐다고 하더라도 이 것이 정말 하자로 이어질 확율은 적습니다만, 그렇다고 아닌 것을 맞다고 할 수는 없을 듯 합니다.

감사합니다.
1 큰나무 2014.03.04 11:41
항상 빠른 답변 감사합니다...(꾸벅)..