창호의 열관류율 문의드립니다.

설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

 


창호의 열관류율 문의드립니다.

1 무박 1 4,596 2014.03.20 17:19
안녕하세요, 관리자님?
 
몇 달후 주택시공예정인 예비건축주입니다.
창호의 열관류율에 관해 궁금한 점이 있어 문의드립니다.
 
비용문제로 패시브맛(?)하우스 정도로 갈 예정인데, 
 얼추 벽체의 열관류율을 계산해보니 건축물단열기준을 약간 상회하는 0.2W/(m²K)초반대(0.2~0.23) 정도가 나올거 같습니다.
 
이 정도 벽체의 열관류율에 어울리는(?) 창호의 열관류율은 어느정도인지요?
 
쓸데없이 고사양이거나 함량미달인 창호를 설치하여 언발란스한 집을 짓고 싶지 않아서 문의드립니다.
 
패시브건축협회에 이런글 올려 죄송하며(정말 패시프하우스 짓고 싶었습니다.)
 
미리 감사드립니다.^^
 
이재준 배상
 
 

Comments

M 관리자 2014.03.21 03:44
안녕하세요..

저희가 목표는 패시브하우스가 아니기 때문에 이런 글 많이 올려주셔도 전혀 무방합니다.

현행법이라는 것이 마구(?) 만들어 진 듯 하지만, 상당히 나름 고민을 한 결과입니다.
벽체와 창호의 균형도 결국 현행법을 근거로 찾으면 될 듯 한데요...

현행법에서 중부지방 외벽이 0.27 W/(m²K)이고, 창호가 2.1 W/(m²K) 이므로, 계획하고 계신 주택의 외벽이 현행법 대비 약 77% 정도 되므로, 창호 역시 2.1 x 0.77 = 1.6 W/(m²K) 정도 선택하시면 되실 듯 한데, 창문은 주택에서 가장 열악한 부위이므로 계산치를 떠나서 좀 더 낮은 열관류율의 창호를 선택하시는 것이 좋습니다.

감사합니다.