안녕하세요..
구조 형식으로 볼 때, 콘크리트라멘조(기둥,보 형식)에 일부 내력벽이 들어간 형태입니다.
그러므로...
1,3번은 가능합니다.,
2번의 경우, 벽의 중심에서 크게 벗어나지 않는 범위 내에서 폭 900mm 까지의 절단은 가능해 보이나, 그 개구부의 상부에 남아 있는 조적이 탈락되어 떨어지지 않도록 100x100x3.2 규격의 각파이프로 보강이 되는 것이 좋습니다.
아니면 상부 조적까지 모두 털어 내고, 문 상부를 건식마감하는 것도 방법입니다.
구조 형식으로 볼 때, 콘크리트라멘조(기둥,보 형식)에 일부 내력벽이 들어간 형태입니다.
그러므로...
1,3번은 가능합니다.,
2번의 경우, 벽의 중심에서 크게 벗어나지 않는 범위 내에서 폭 900mm 까지의 절단은 가능해 보이나, 그 개구부의 상부에 남아 있는 조적이 탈락되어 떨어지지 않도록 100x100x3.2 규격의 각파이프로 보강이 되는 것이 좋습니다.
아니면 상부 조적까지 모두 털어 내고, 문 상부를 건식마감하는 것도 방법입니다.
위 도면에서 제일 아래쪽 벽이고 도면에서는 창문이 두개인데 실제로는 사진처럼 창이 한개입니다.
이 부분을 창 하단까지 또는 더 넓히는 것이 가능할까요?
벽량이 너무 줄어 들면 좋지 않거든요.