유가 하부에 본래 배관이 껴지는 부분이 있습니다.
그리고 배관보다 작은 유가를 쓰면 배관 안으로 파이프 껴지는 외곽 부분도 다 들어가게 됩니다. 이건 더 파이프 본래 사이즈보다 더 큰 유가를 쓴 것으로 보입니다.
(첨부한 사진을 보면 외경이 70mm 인 것을 알 수 있습니다. 75mm 배관에 다 들어가게 만들어진 제품입니다.)
더 작은 육가를 써서 몸통이 전부 들어가는 것은 상관없습니다.)
현재와 같은 구조는 물이 다량 유입될 수 있으니 유가를 작은 것으로 바꿀 수 있다면 작은 것으로 바꿔서 시공하는 게 최선의 방법일 것 같습니다. (파이프의 직경이 몇 인지 사진 만으로는 확인이 어렵습니다.)
그리고 배관보다 작은 유가를 쓰면 배관 안으로 파이프 껴지는 외곽 부분도 다 들어가게 됩니다. 이건 더 파이프 본래 사이즈보다 더 큰 유가를 쓴 것으로 보입니다.
(첨부한 사진을 보면 외경이 70mm 인 것을 알 수 있습니다. 75mm 배관에 다 들어가게 만들어진 제품입니다.)
더 작은 육가를 써서 몸통이 전부 들어가는 것은 상관없습니다.)
현재와 같은 구조는 물이 다량 유입될 수 있으니 유가를 작은 것으로 바꿀 수 있다면 작은 것으로 바꿔서 시공하는 게 최선의 방법일 것 같습니다. (파이프의 직경이 몇 인지 사진 만으로는 확인이 어렵습니다.)
배관 위가 일정하지 않은 것은 문제가 되지 않으니 걱정하지 않으셔도 괜찮습니다.
그래서 바꿔야 된다면 유가를 재시공하면서 배관 위가 깨진 부분을 보수하려 하고 있습니다.
그냥 보기에 문제가 있어보이는데 업자는 문제 없다그래서 답답했는데
덕분에 빨리 해결해야겠다는 결단이 생기네요 감사합니다 ~