안녕하세요. 환기디퓨져와 소화헤드 및 감지기 관해 질문드립니다.
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
인증건물 매매/임대
자재정보
단열
외단열미장마감
방수상부외단열공법(역전지붕)
회원사_주잡자재
회원사_주티푸스코리아
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
인증건물 매매/임대
자재정보
단열
외단열미장마감
방수상부외단열공법(역전지붕)
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
안녕하세요. 환기디퓨져와 소화헤드 및 감지기 관해 질문드립니다.
G
리얼
(121.♡.219.80)
5
2,463
2023.03.22 11:49
안녕하세요. 궁금한게 있어 여쭤보려고 합니다.
환기디퓨져와 소화헤드, 감지기 간의 최소 이격거리가 정해져있는건가요?
정해져있는게 아니라면 대략 적정거리가 있을까요?
출력
Comments
M
관리자
2023.03.22 11:50
223.♡.175.156
안녕하세요
거리는...
「화재안전기준 103」 제10조제7항제3호에 의해... 돌출물 높이의 3배 거리를 이격하도록 되어 있습니다.
즉, 천장면에서 아래로 돌출된 물체가 있다면, 그 높이의 3배 이상 헤드가 떨어져야 한다는 것인데.. 디퓨저의 높이가 거의 없기에, 거리는 딱히 따지지 않아도 될 것 같습니다.
그래도 감지기는 그 역할을 고려해 볼 때 디퓨저와 30cm 는 떨어지는 것이 좋겠습니다.
안녕하세요 거리는... 「화재안전기준 103」 제10조제7항제3호에 의해... 돌출물 높이의 3배 거리를 이격하도록 되어 있습니다. 즉, 천장면에서 아래로 돌출된 물체가 있다면, 그 높이의 3배 이상 헤드가 떨어져야 한다는 것인데.. 디퓨저의 높이가 거의 없기에, 거리는 딱히 따지지 않아도 될 것 같습니다. 그래도 감지기는 그 역할을 고려해 볼 때 디퓨저와 30cm 는 떨어지는 것이 좋겠습니다.
G
리얼
2023.03.22 15:00
121.♡.219.80
항상 감사합니다 관리자님 많은 도움이 되었습니다^ㅡ^
항상 감사합니다 관리자님 많은 도움이 되었습니다^ㅡ^
M
관리자
2023.03.22 20:02
125.♡.80.15
감사합니다.
감사합니다.
G
하아
10.11 14:38
218.♡.32.11
화재안전기준 103에 높이가 아닌 물체 폭에 대해 3배로 되어있습니다. 높이로 보시면 법규 위반입니다.
화재안전기준 103에 높이가 아닌 물체 폭에 대해 3배로 되어있습니다. 높이로 보시면 법규 위반입니다.
M
관리자
10.11 16:04
223.♡.218.123
하아님 감사합니다.
제가 폭을 높이로 잘못 적었네요.
다만, 이 전제조건이 "돌출물 보다 헤드가 아래에 있거나, 폭의 3배이상 이격"이므로, 디퓨저는 헤드보다 높게 있기에 괜찮다고 보았습니다.
하아님 감사합니다. 제가 폭을 높이로 잘못 적었네요. 다만, 이 전제조건이 "돌출물 보다 헤드가 아래에 있거나, 폭의 3배이상 이격"이므로, 디퓨저는 헤드보다 높게 있기에 괜찮다고 보았습니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
거리는...
「화재안전기준 103」 제10조제7항제3호에 의해... 돌출물 높이의 3배 거리를 이격하도록 되어 있습니다.
즉, 천장면에서 아래로 돌출된 물체가 있다면, 그 높이의 3배 이상 헤드가 떨어져야 한다는 것인데.. 디퓨저의 높이가 거의 없기에, 거리는 딱히 따지지 않아도 될 것 같습니다.
그래도 감지기는 그 역할을 고려해 볼 때 디퓨저와 30cm 는 떨어지는 것이 좋겠습니다.
제가 폭을 높이로 잘못 적었네요.
다만, 이 전제조건이 "돌출물 보다 헤드가 아래에 있거나, 폭의 3배이상 이격"이므로, 디퓨저는 헤드보다 높게 있기에 괜찮다고 보았습니다.