외벽리모델링 질문 드립니다
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
인증건물 매매/임대
자재정보
단열
외단열미장마감
방수상부외단열공법(역전지붕)
회원사_주잡자재
회원사_주티푸스코리아
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
인증건물 매매/임대
자재정보
단열
외단열미장마감
방수상부외단열공법(역전지붕)
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
외벽리모델링 질문 드립니다
1
수토건축
(220.♡.24.242)
5
1,886
2023.11.03 11:24
기존 구조는 경량철골조로 되어 있고 osb합판(기존)+하지철물(신설)+시멘트보드(신설)+단열재(신설)+스타코 마감(신설)으로 할려고 계회 중인데 방습지를 빼고 하여도 누수,결로 등에 문제가 없을련지 궁금합니다
출력
Comments
M
관리자
2023.11.03 11:46
115.♡.48.146
질문이 먼저 있는데요..
말씀하신 구성이 경량철골조 외부에 새롭게 추가되는 구성인가요? 아니면 구성의 중간에 경량철골이 포함되어 있는지 궁금합니다.
그리고 적어 주신 구성에 방습지가 없는데, 어디에 넣으실 빼실지를 고민하고 계신 건가요?
질문이 먼저 있는데요.. 말씀하신 구성이 경량철골조 외부에 새롭게 추가되는 구성인가요? 아니면 구성의 중간에 경량철골이 포함되어 있는지 궁금합니다. 그리고 적어 주신 구성에 방습지가 없는데, 어디에 넣으실 빼실지를 고민하고 계신 건가요?
1
수토건축
2023.11.03 13:38
220.♡.24.242
질문이 너무 상세하지 못해 죄송합니다
1. 외부에 새롭게 외벽을 리모델링하는 공사 입니다.
2.시멘트 보드를 설치하면 방습지를 빼도 괜찮고 현장에서 말이 나와서 질문드린거고, 제가 알기로는 시멘트보드와 단열재 사이에 방습지를 넣어야 하지 않나 생각이 들어 여쭈어 봅니다
질문이 너무 상세하지 못해 죄송합니다 1. 외부에 새롭게 외벽을 리모델링하는 공사 입니다. 2.시멘트 보드를 설치하면 방습지를 빼도 괜찮고 현장에서 말이 나와서 질문드린거고, 제가 알기로는 시멘트보드와 단열재 사이에 방습지를 넣어야 하지 않나 생각이 들어 여쭈어 봅니다
M
관리자
2023.11.03 14:29
115.♡.48.146
잘 알겠습니다.
애매하긴 하나... 마감재 뒤로 넘어가는 빗물에 대한 대응은 되어야 하는 것이 장기적으로 맞습니다.
그러므로 방습지라기 보다는 정확하게는 "투습방수지"가 들어가야 하고, 그 구성은...
osb합판(기존) - 투습방수지 - 하지철물(신설) - 시멘트보드(신설) - 단열재(신설) - 스타코 마감(신설) 의 순서가 되어야 할 것 같습니다.
그래야 창틀과 투습방수지끼리 방수테잎 시공을 될 수 있기에, 창틀 주변의 누수를 막을 수 있기 때문입니다.
잘 알겠습니다. 애매하긴 하나... 마감재 뒤로 넘어가는 빗물에 대한 대응은 되어야 하는 것이 장기적으로 맞습니다. 그러므로 방습지라기 보다는 정확하게는 "투습방수지"가 들어가야 하고, 그 구성은... osb합판(기존) - 투습방수지 - 하지철물(신설) - 시멘트보드(신설) - 단열재(신설) - 스타코 마감(신설) 의 순서가 되어야 할 것 같습니다. 그래야 창틀과 투습방수지끼리 방수테잎 시공을 될 수 있기에, 창틀 주변의 누수를 막을 수 있기 때문입니다.
1
수토건축
2023.11.03 14:37
220.♡.24.242
아 너무감사합니다~!! 담에 도면도 첨부해서 질문드리겠습니다 ..영상도 잘보고 있습니다 .많이배우고 갑니다
아 너무감사합니다~!! 담에 도면도 첨부해서 질문드리겠습니다 ..영상도 잘보고 있습니다 .많이배우고 갑니다
M
관리자
2023.11.03 15:32
115.♡.48.146
감사합니다.~
감사합니다.~
이전
다음
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
말씀하신 구성이 경량철골조 외부에 새롭게 추가되는 구성인가요? 아니면 구성의 중간에 경량철골이 포함되어 있는지 궁금합니다.
그리고 적어 주신 구성에 방습지가 없는데, 어디에 넣으실 빼실지를 고민하고 계신 건가요?
1. 외부에 새롭게 외벽을 리모델링하는 공사 입니다.
2.시멘트 보드를 설치하면 방습지를 빼도 괜찮고 현장에서 말이 나와서 질문드린거고, 제가 알기로는 시멘트보드와 단열재 사이에 방습지를 넣어야 하지 않나 생각이 들어 여쭈어 봅니다
애매하긴 하나... 마감재 뒤로 넘어가는 빗물에 대한 대응은 되어야 하는 것이 장기적으로 맞습니다.
그러므로 방습지라기 보다는 정확하게는 "투습방수지"가 들어가야 하고, 그 구성은...
osb합판(기존) - 투습방수지 - 하지철물(신설) - 시멘트보드(신설) - 단열재(신설) - 스타코 마감(신설) 의 순서가 되어야 할 것 같습니다.
그래야 창틀과 투습방수지끼리 방수테잎 시공을 될 수 있기에, 창틀 주변의 누수를 막을 수 있기 때문입니다.