표준주택 스터드 및 서까래 간격이 어떻게 되나요?
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
인증건물 매매/임대
자재정보
단열
외단열미장마감
방수상부외단열공법(역전지붕)
회원사_주잡자재
회원사_주티푸스코리아
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
인증건물 매매/임대
자재정보
단열
외단열미장마감
방수상부외단열공법(역전지붕)
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
표준주택 스터드 및 서까래 간격이 어떻게 되나요?
G
까치설날
(211.♡.229.148)
5
2,574
2024.02.11 21:19
각각 16인치인지 24인치인지 궁금합니다.
출력
Comments
10
디엔에이ㅣ신범석
2024.02.12 13:17
222.♡.96.178
벽은 층수에 따라, 16인치 24인치 간격
지붕은 24인치로 알고 있습니다.
벽은 층수에 따라, 16인치 24인치 간격 지붕은 24인치로 알고 있습니다.
G
까치설날
2024.02.12 22:05
211.♡.229.148
답변 감사합니다.
근데요...
서까래 24인치 간격으로 하면 그 위의 합판이 주저앉거나 하지 않아요?
무거운 사람이 지붕 작업하다가 눌린다던지... 아님 지붕재 하중+눈이 쌓여서 주저앉는다는지...
답변 감사합니다. 근데요... 서까래 24인치 간격으로 하면 그 위의 합판이 주저앉거나 하지 않아요? 무거운 사람이 지붕 작업하다가 눌린다던지... 아님 지붕재 하중+눈이 쌓여서 주저앉는다는지...
M
관리자
2024.02.13 00:30
116.♡.185.39
지역의 적설하중에 따라 다릅니다만, 대개의 경우 문제는 없습니다.
그저 정해진 것이 있는 것이 아니라 구조계산 결과를 따르게 됩니다. 즉 구조계산이 16인치면 그대로 시공이 된다고 보시면 되세요.
지역의 적설하중에 따라 다릅니다만, 대개의 경우 문제는 없습니다. 그저 정해진 것이 있는 것이 아니라 구조계산 결과를 따르게 됩니다. 즉 구조계산이 16인치면 그대로 시공이 된다고 보시면 되세요.
G
까치설날
2024.02.13 09:38
211.♡.229.148
소규모단층주택의 경우 구조계산이 의무인가요?
소규모단층주택의 경우 구조계산이 의무인가요?
M
관리자
2024.02.13 12:26
116.♡.185.39
네 그렇습니다. 주택은 규모와 상관없이 내진설계 의무대상입니다.
그 내진설계를 구조기술사가 아닌 건축사가 해도 될 뿐, 의무대상인 것은 맞습니다.
네 그렇습니다. 주택은 규모와 상관없이 내진설계 의무대상입니다. 그 내진설계를 구조기술사가 아닌 건축사가 해도 될 뿐, 의무대상인 것은 맞습니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
지붕은 24인치로 알고 있습니다.
근데요...
서까래 24인치 간격으로 하면 그 위의 합판이 주저앉거나 하지 않아요?
무거운 사람이 지붕 작업하다가 눌린다던지... 아님 지붕재 하중+눈이 쌓여서 주저앉는다는지...
그저 정해진 것이 있는 것이 아니라 구조계산 결과를 따르게 됩니다. 즉 구조계산이 16인치면 그대로 시공이 된다고 보시면 되세요.
그 내진설계를 구조기술사가 아닌 건축사가 해도 될 뿐, 의무대상인 것은 맞습니다.