기존 비드법 단열재가 폼을 아예 안쏴놓아서 결로가 생겼습니다.
결로가 있던 부분만 xps 100t로 교체하고 다른 부분은 50t로 교체할 예정입니다.
그런데 비드법단열재를 철거해보니 벽의 바닥부분에 단열재 100미리 만틈의 홈이 파여서 딱 맞게되어있더라구요.
그래서 xps 50t만 시공하면 홈에 석고보드가 빠지게 되는데 홈 부분을 우레탄폼으로 채워 바닥과 맞추고 석고보드를 그위에 시공하면 될까요??
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462
------------
글만의 정보로는 그저 추정으로 답변을 드릴 수 밖에 없음을 미리 양해 바랍니다.
폼으로 채워도 괜찮습니다.