구옥 역전지붕 문의합니다.

설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

 


구옥 역전지붕 문의합니다.

1 마틴킴 15 1,194 05.02 09:22

안녕하세요. 아래 사진과 같은 90년대 후반에 지은 집을 리모델링 하려합니다. 

Screenshot_20250502_090531_KakaoTalk.jpg

 

구조는 약 1층 25평에 2층 15평 정도입니다.

대수선을 위해 건축사와 미팅중인 상황입니다. 역전지붕으로 시공하려고 합니다.

 

1층 처마가 위 그림과 같이 처마가 더 길게 빠졌고 2층은 1층보다 작습니다.

Screenshot_20250502_091114_KakaoTalk.jpg

위 사진이 1층 옥상부분입니다. (문은 크기를 줄이려 합니다.)

 

몇 가지 질문드리려하는데

 

1. 우레탄이 뜬 부분만 갈아내고 시카 도막방수제품을 발라도 될까요? 

2. 바닥이 울퉁불퉁한데 도막방수 이후에 바로 단열재를 올려도 될까요?

3. 1층 옥상 바닥이 1층보다 넓으니 난간과 조금 떨어져 xps를 깔아도 될까요? (시공상의 편의때문)

xps와 난간 사이 빈 공간은 도막방수 이후 부직포를 깔고 자갈만 깔까 합니다. 

4. 바닥의 면 구성을 시카 도막방수 -  xps - 투습방수지 - 부직포 - 자갈로만 마무리를 해도 될까요?

배수판을 깔기에는 높이가 너무 높아질것 같아서요. 

5. 구배가 제대로 잡히지 않아도 역전방수를 해도 되는거죠? 

 

많은 도움에 감사드립니다. 

 

Comments

M 관리자 05.02 10:52
안녕하세요.

1. 네 되세요. 다만 프라이머는 발라야 합니다.
2. 괜찮습니다. 다만 역물매가 잡혀져 있다면 이 부분은 보수가 선행되어야 합니다.
3. 괜찮습니다. 사진으로 치수가 불분명하지만 300mm 정도의 이격은 충분히 가능해 보입니다.
4. 투습방수지가 생략되어도 괜찮습니다. 즉 단열재 위에 부직포만 까셔도 되세요.
5. 역물매만 보수가 되면 괜찮습니다.

감사합니다.
1 마틴킴 05.02 12:27
말씀하신대로라면 셀프로 무리가 없겠네요. 감사합니다.
M 관리자 05.02 14:09
감사합니다.
7 티푸스 05.02 18:07
출입문 크기를 줄인다고 하셨으니, 방수 치켜 올림 부분도 출입문 보다는 높여야 하셔요~
1 마틴킴 05.02 18:38
티푸스님 감사합니다!
G 마틴킴 11.04 21:01
만약 단열이 필요로 하지 않는곳이라면
우레탄방수 - 부직포 - 자갈로만 마무리해도 문제없을까요?
M 관리자 11.05 15:55
네 그러셔도 되세요.
G 마틴킴 11.06 09:28
감사합니다.
M 관리자 11.06 09:30
감사합니다.
G 마틴킴 11.18 20:17
바닥이 평활도가 안좋아서 xps를 깔았을때 꿀렁거린다면 어떤 해결방법이 있을까요? 수평몰탈을 전체적으로 치기에는 너무 부담스러워서요. xps를 작게 잘라서 올려놓으면 나중에 움직이지 않을까 걱정됩니다.
M 관리자 11.18 20:29
어느 정도 움직일지 감은 없으나, 웬만한 것은 그냥 쇄석을 덮어 놓으면 괜찮습니다.
G 마틴킴 11.18 20:53
하나만 더 여쭙겠습니다.
사진과 같은 곳에 울타리를 설치하려하는데 협회에서 알려주신대로 경계석을 이용한 방법이 가능할까 합니다. 우선 경계석에 아연 각관을 고정하여 세우고 밴딩한 각관을 가로로 위아래 두줄로 연결한 뒤에 방부목을 가로 각관에 고정하는 방법을 생각해봤는데 실행 가능한 방법일까요?
M 관리자 11.18 21:32
'사진과 같은 곳' 이라는 표현과 '밴딩한 각관'을 조그만 더 자세히 설명해 주시면 좋겠습니다.
G 마틴킴 11.18 21:52
죄송합니다. 설명이 부족했습니다.
사진에 그림을 그렸는데 충분히 설명이 될지 모르겠네요.
경계석에 빨간색과 같이 각파이프를 세우고 각파이프를 밴딩하여 노란색처럼 용접한 뒤에 세로방향으로 방부목 울타리를 세우는것이 가능할까 싶습니다. 그림이 너무 개발이네요 ㅎㅎ....
M 관리자 11.19 11:18
잘 이해 되었습니다. 감사합니다.

말씀하신 방식도 가능하나, 경계석에 각파이프를 연결할 때 철플레이트 위에 용접을 하는 방법 밖에 없는데 해당 용접이 점용접일 경우 10년이 안가서 떨어질 확률이 높으므로, 선용접이 되도록 유의하시면 되세요.