안녕하세요. 궁금해서 검색을 하던 중 도움 주시는 분들이 많아 한번 자문을 구하고자 질문글을 작성합니다.
저희집은 완공된지 9년된 아파트입니다. 전열교환기 대진브로아 DERV-150P 제품이 설치되어있습니다.
안방과 거실 화장실은 별도의 환풍기가 없고, 전열교환기 하나로 모든것을 해결하고 있습니다.
화장실과 전열교환기의 거리가 좀 멀어서, 사실 입주했을 때 환풍기의 성능이 좋진 않지만 그러려니 하며 살았는데,
얼마전 화장실에 습기가 너무 많이차고, 온수 사용시 습기가 빠지지 않는 느낌이 들어 환풍기를 체크해보니
흡기가 안되는 것을 알았습니다. 그래서 전열교환기를 열어 테스트해보니
월패드로 집 전체 환기시
- EA, SA팬이 작동하고, OA, RA 댐퍼가 개방돼어 정상작동 되는것을 확인했습니다.
화장실 환풍기 스위치 작동 시
- EA팬만 작동하고, OA, RA 댐퍼가 개방되지 않습니다.
거실 화장실 뿐 아니라, 안방 화장실도 같은 증상입니다.
안방, 거실 화장실의 스위치는 2구이며 아래 버튼이 샤워부스와 전열교환기를 작동시키는 두가지 일을 합니다.
처음부터 화장실 환기 능력이 떨어지다보니 긴가민가 했는데, 전열교환기를 열어보니 확신이 드네요..
화장실 스위치박스에 배선이 잘 못 되었을 확률이 클까요 아니면 전열교환기의 메인보드쪽이 잘 못 되었을 확률이 클까요? 어디서부터 뜯어봐야 할지 막막하네요 ㅠㅠ 의견 한번 내주시면 감사하겠습니다.
더워지는 여름 건강관리 유의하시기 바랍니다! 감사합니다.
아마도 처음 부터 누락되었을 가능성이 높습니다. 즉 사용자가 이를 개선시킬 방법이 없을 거라는 예측입니다.
이는 환기장치라는 것이 24시간 작동을 전제로 설치된 거라서 그렇기도 합니다.
그러므로 끄지 않고 상시 개방상태로 지내시는 것이 최선 같습니다.