한옥 천정 내단열 위치

설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

 


한옥 천정 내단열 위치

1 수행가 7 1,522 06.30 23:25

한옥 지붕에 외단열은 하지 않은 상태입니다.

구조상 지붕아래 중천장을 다 만들 예정입니다.

중천장은 평천장도 있고 사선으로 내려오는 중천장도 있습니다.

경질우레탄뿜칠로 내단열을 하려고하는데 어디에 단열을 하는 것이 좋을까요?

 

1. 원래 천장 아랫면(실내면)에 뿜칠단열을 하고 중천장은 단열없이 석고만 친다.

2. 원래 천장 아랫면에는 단열을 하지 않고 중천장 윗쪽에 단열을 한다. 

 

지붕단열.jpg

 

항상 감사합니다

 

Comments

M 관리자 07.01 07:28
현장의 상황을 알지 못하기에 그저 원론적인 답변을 드립니다.

1. 평천장과 지붕 사이의 공간에 외부 공기가 비교적 쉽게 드나들 수 있는 상태라면 2번이 맞고
2. 그렇지 않다면 1번이 맞습니다.

다만 건축물에 실내에 폴리우레탄뿜칠을 사용하는 것은 권장드리지 않습니다.
물론 한옥 특유의 지붕 형식 때문에 뿜칠 외에 달리 단열의 방식으로 선택할 것이 없습니다만.. 그럼에도 불구하고 글라스울을 화스너로 고정하는 방식으로 하셨으면 좋겠습니다. 그게 다 비용이긴 하지만...

아래 글을 찬찬히 보시면 전반적인 상황을 이해하시는데 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=42748
1 수행가 07.01 12:11
감사합니다. 내부뿜칠을 권장 안하는 이유를 조금더 자세하게 알 수 있을까요?
사실 PF보드단열도 생각은 하고 있으나, 지붕형상 등이 복잡하여 뿜칠 쪽으로 생각을 바꾸게 되었습니다.
M 관리자 07.01 15:01
폴리우레탄 뿜칠은 심한 가연물질이라서 그렇습니다.
자세한 내용은 아래 글에 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=509

PF보드의 실내 사용도 지양하는 것을 권해 드립니다. 링크에 나왔듯이 굴곡진 표면은 글라스울이 가장 현실적 대안입니다.
G cloudanio 07.01 16:21
네 감사합니다. 글라스울은 시간이 지남에 따라 쳐짐현상 및 단열을 위해 필요한 두께가 많아지는 것에 대한 걱정이 있는데 그래도 PF보드보다는 나을까요?
M 관리자 07.02 19:37
글라스울이 쳐지는 것은 두가지 이유가 있습니다.
1. 저밀도 글라스울 사용
2. 실내 방습층 부재
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=456

PF보드 보다 낫습니다.
맨 위의 링크글을 찬찬히 보시기 권해 드립니다.
1 수행가 07.02 20:29
감사합니다 :)
M 관리자 07.02 20:45
감사합니다.