집합건축물로 기존에 슬라브에서 10전 정도 방통이 쳐져있는 곳입니다
그리고 데코타일로 바닥마감되어있었는데 이번에 포세린타일로 교체하려합니다
현장상황때문에 시다지몰탈 5전정도 올리고 타일시공해야하는데
이미 하중이 많이 실려있는터라 시다지몰탈 말고
아이소핑크 50t에 단열화스너 + 폼본드로 바닥밀착고정하고
그위에 시멘트보드 1p + 최종 포세린타일 마감(최소 드라이픽스 사용) 하려하는데 어떻게 생각하시나요
가능할것같다하시면
그다음 질문은 아이소핑크와 시멘트보드를 무엇으로 붙여야 할까? 입니다 ^^;
늘 많은 도움 받고있습니다
질문에 답변주시면 너무 감사하겠습니다
우선은 화스너의 갯수가 많아야 합니다. 압출법단열재는 그 자체로도 휘어져 있고, 계속해서 휘려는 성질이 있기 때문에 (저 역시 경험이 없어서 그저 감으로 말씀을 드리면) 800x1800 한장을 기준으로 12개의 화스너는 박혀야 할 것 같습니다,.
단열재와 시멘트보드는 마침 좋은 글이 올라와서요.. 아래 글에 나온 제품을 고려해 보시면 좋겠습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_04&wr_id=16500