스터드 피스간격...

설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

 


스터드 피스간격...

G 정구지 3 1,010 07.18 00:21

안녕하세요.  석고보드 매거진시공 에서  피스간격이  궁금합니다.  어떤자료에는  12인치이하,  또어떤 자료에는  150mm 이하, 또 어떤자료에서는 테두리 100   가운데 200mm  라고 하던데...  경량스터드와  목공스터드가  기준이다른지요.,?    또 1p일때,2p일때도 다른지요? 그리고  목공스터드 38mm에서  석고보드가  2장이 만날때  피스를  좌우 똑같이  박아주나요  아니면  살짝 1-2cm  어긋나게 박아주나요.  누구는  똑같이박으면  스터드가 터진다. 아니다 정확이 시공하면 안터진다. 하는데..각각 장단점이 있나요?  기본중에 기본인데  질문드려 죄송합니다.. 딱 정해진  규정이  있으면  좋겠어요.. 감사합니다.

Comments

M 관리자 07.18 10:45
안녕하세요.

150mm 이하는 타카이고, 피스는 그 보다 더 넓습니다.

대략 정리해 드리면...(2p 를 기준으로)

냉간압연스틸스터드 또는 구조용목재를 이용한 고정일 경우
중앙부, 가장자리 모두 동일하게
바탕석고보드는 600mm 간격, 마감석고보드는 300mm 간격입니다.
단 방화석고보드는 해당 내화구조인정서에 나온 피스간격을 준수해야 합니다.

먄약 1p 라면 300mm 간격입니다.

경량스터드와 목재스터드가 동일하지만, 목재는 폭이 38mm 밖에 안되기에 적어 주신 것 처럼 1~2cm 어긋나게 박는 것이 맞습니다.

벽에 쫄대 또는 접착방식으로 석고보드를 대고 직접 고정할 경우는...
피스는 300mm, 타카는 150~200mm 입니다.

-------------
LH시방서와 국가표준시방서가 서로 달라서 석고보드 제조사가 제시한 간격을 정리해 드렸습니다.
만약 시방서를 따라야 하는 현장이라던가, 감독관/감리가 별도의 간격을 요구할 경우는 해당 요구사항을 따라야 합니다.
G 정구지 07.18 12:31
감사합니다.
M 관리자 07.18 14:54
감사합니다.
Category