지하경사로 바닥면에 블록이나 바닥벽돌로 마감하려고 하는데 가능한지요?

설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

 


지하경사로 바닥면에 블록이나 바닥벽돌로 마감하려고 하는데 가능한지요?

1 캐드보스 3 835 08.04 16:08
전문가님들의 조언을 찾고 있습니다. 

회사 사옥 건물 지하1층 주차장으로 내려가는 램프바닥 사진은 첨부파일로 추가해 두었습니다. 

램프 바닥을 다른 자재를 활용해서 시공하고자 합니다. 

그래서 자료를 찾아보다가 블록이나 바닥벽돌로 마감하려고 합니다. 

제품은 한림로덱스의 라인블록(https://lodex.co.kr/73)입니다. 

 

바닥에 이런 제품을 설치한 사례를 잘 보지는 못했습니다. 

다만, 기존 우레탄방수 및 라이닝 공법을 활용하는 것보다는 더 내구성이 좋을 거라고 판단했습니다. 

인도에서는 줄눈없이 블록을 이어서 설치한 사례는 보았는데, 차도에 있어 이런 블록을 설치하게 되면 

큰 문제는 없는지 궁금합니다. 

그리고 어떤 공법으로 해야 할지에 대해서도 고민입니다. 

 

Comments

M 관리자 08.04 18:51
그러면, 주차장 바닥과의 높이차기 나게 되는데요. 이 차이를 극복할 방안은 있으실까요?
블럭+접착몰탈하면 약 90mm 정도 높아질 것 같습니다.
G ghost4460 08.11 11:00
바닥을 그만큼 레벨조정해서 시공해야 하지 않을까요? 다만, 경사로에 블록이나 점토벽돌을 설치하게 되면, 차후에 치명적인 결함이나 하자가 있지 않을까 조심스럽습니다. 이렇게 시공된 사례를 한번 봤으면 하는데 자료가 잘 보이지 않네요.
M 관리자 08.11 21:28
램프 구간에 사고석을 붙이기도 하므로, 고압블럭 마감도 가능하긴 합니다.
다만, 경사로에 블럭을 시공하려면 타일 붙이듯이 접착 몰탈을 바닥면과 블록면 모두 발라서 하나 하나 꾹꾹 누르면서 발라야 하는데, 접착력을 얻으려면 지금의 우레탄을 모두 갈아낸 후에 프라이머를 바르고 작업이 되어야 합니다.
그 두께가 대략 150mm 는 넘을 것 같은데, 그 두께만큼 주차장 바닥 레벨을 올리는 것이 가능해 보이지는 않습니다. 그러므로 블록 마감의 가능성 보다는 바닥 레벨을 조정함에 따른 하중 증가가 가능한지의 여부를 먼저 보시는 것이 좋겠습니다.