누수 원인이 뭘까요..

설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

 


누수 원인이 뭘까요..

G 누수 퓨ㅠㅠ 14 987 08.13 21:15

작년에 집지을때는 누수가 아예없었는데,

비많이 올때면 누수가 생깁니다.

 

지붕은 평지붕이고, 역전지붕했습니다.

 

보라색부분은 두겁높이가 120cm 정도인데,

빨간부분두겁이 자갈레벨보다 몇 cm 안높습니다. 

 

빨간색 표시한 1층 천장에서 누수가 발생합니다.

지붕이라보기엔, 2층천장은 멀쩡해서 이상하고

테라스쪽에서 타고온다보기엔, 테라스 바로 밑 1층 부분은 누수가 없고...

 

어떤식으로 해결을 봐야좋을까요??

평상시엔 괜찮은데 오늘처럼 비가 많이오면 무조건 누수가 생겨서 물이 두바가지이상 들어오는것 같습니다.

 

도와주새요 ㅠㅠ

Comments

M 관리자 08.14 06:48
제가 누수의 정확한 위치를 이해하지 못하였습니다.
혹시 누수가 생기는 곳이 1층 천장이라면, 1층, 2층 평면도에 누수 위치를 표시해서 올려 주실 수 있으실까요?
올려 주실 때, 지금처럼 아랫 선이 가려지게 칠을 하지 마시고, 위치 표시로만 부탁드립니다.
G 누수 08.14 10:14
1층 평면도입니다.
G 누수 08.14 10:15
2층평면도 입니다.
G 누수 08.14 10:15
지붕평면도입니다.
G 누수 08.14 10:18
어제 누수되어 떨어진 물을 보니, 흙탕물 색깔이던데
역전지붕하려고 지붕에 잡석을 올릴때 흙도 어느정도 같이 섞여있었는데,

아무리 먼지가 많다해도, 석고보드 2p를 뚫고 내려온 물의 색깔이 흙탕물일리가 없다고 생각이되어

지붕쪽이 아닐까 생각해보는데,  2층에 천장은 멀쩡해서 지붕이 아닐거라 생각하고 있었는데
이게 가능한가요??
M 관리자 08.14 13:27
사진 감사합니다.
두 가지만 추가로 해주세요.
아래 그림처럼. 옥상에서 한 장, 2층 발코니에서 한 장. 이렇게 두 장의 사진을 올려 주실 수 있으실까요?
G 누수 08.18 10:16
감사합니다 관리자님

테라스 사진입니다
G 누수 08.18 10:17
테라스 마감
G 누수 08.18 10:18
천장 우레탄
벽은 일반 고뫄스로 얼추 다 칠하긴했습니다.
G 누수 08.18 10:20
시트방수, 모종판, 모포 시공사진입니다.

두겁은 알루미늄으로 시공하였고,
두겁 아래는 시트방수로 둘렀습니다.
G 누수 08.18 10:22
파라펫 벽은
30t 단열재, crc 보드입니다.

지붕이 맞다면,
누수가되눈 부분의 옥상부분위주로 봐야할까요?
아니면 다른부분 전체를 까봐야할까요?

잡석이랑 단열재 걷어내고 우레탄부터 재시공한다?
혹은 시트방수만 다시 친다.
혹은 지붕을 새로 하나 친다

뭐가 나을까요??
M 관리자 08.18 13:14
지금의 정보로는 옥상보다는 2층 테라스일 가능성이 높은데요.
테라스 찍어서 올려 주신 사진 중에 벽 하단에 시멘트 벽돌로 몇 단 쌓아 놓은게 있는데요. 그게 무엇인지 궁금하구요. 그리고 방수 공사를 먼저 한 다음에 그것을 쌓았는지도 궁금합니다.
G 누수 08.18 22:35
역보(슬라브위에 보)가 있어서 시멘트 블럭을 쌓았고,
방수는 했지만, 방통높이(약 12cm)가 있다보니, 의심이 될수도 있다 생각됩니다.

방수는 바닥위주로 철저하게 하긴했었는데
일단 내일 테라스에 예상부위에 물을좀 뿌려서
확인해보겠습니다.
M 관리자 08.19 09:15
알겠습니다.
의심이 되는 부분은.. 말씀드린 조적 위에 목재 의자를 만들어 놓으셨는데요. 이 목재틀을 고정하는 과정에서의 방수층 훼손이 있었을 가능성을 보았습니다.
옥상에서는 특이점을 발견하지 못했습니다.