욕실 이중배수

설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

 


욕실 이중배수

G 꿈꾸는사과 3 560 08.22 21:44

단독주택 신축 중인 건축주입니다.

시공사와 욕실 이중배수 이야기하다가 의견차이가 있어서 문의드립니다.

(현재 기초 콘크리트 타설 완료된 상태로 욕실에 이중배수 할 배수구를 하나 더 만들어 둔 상태입니다.)

 

제가 협회 자료를 본바로는 단열재 밑 기초슬라브에 이중배수구를 만들어야한다고 이야기했더니

시공사는 기초슬라브 - 단열재50T -  엑셀파이프(방통) - 도막방수(이중배수구) -사모래(구배) -타일 순으로 시공한다고 합니다.(사모래층의 물을 빼는 목적이기 때문에 사모래층에 이중배수구를 만들고 방수를 방통 위에 해야한다고) 시공사의 말이 맞는 것 같기도 해서 더이상 제 주장을 하지 못했는데 시공사 말대로 해도 되는 것인지요? 

 

또 제가 이해가 잘 안되는 부분은,

단열재 밑에 방수층을 둘 경우 즉, 기초슬라브에 도막방수와 이중배수구를 하고 단열재와 방통을 치게 되면 이중배수구 구멍만큼 단열재를 도려내야하는 것인지요? 이중배수구를 단열재와 방통이 덮어도 물이 빠지는 것인지요? 

Comments

M 관리자 08.22 21:52
이중배수는 방수층에 만드시면 되세요.
그러므로 기초슬라브에 방수를 하지 않고 방통물탈 상부에 방수를 한다면 그 위치에 만드시면 되세요. 즉 시공사의 말이 맞습니다.
만약 기초슬라브에 방수를 하다면 단열재를 오려내지 않아도 물을 빠집니다. 그래서 화장실에는 PE필름을 빼는 것이고요.
G 꿈꾸는사과 08.23 14:38
답변 감사합니다.
기초슬라브에 방수와 이중배수구를 하면 사모래에 쌓이는 수분이 방통과 단열재를 거쳐 빠진다는 말씀이지요?
그럼

1. 단열재와 방통 몰탈 위에 방수를 하면 단열재와 방통의 수분은 어디로 빠지나요? 무시해도 되는 수준인가요? (너무 초보적인 질문해서 죄송합니다)

2. 방수층이 기초슬라브에 있는 것과 방통 몰탈 위에 있는 것 중에 어느 쪽이 더 나은가요?
M 관리자 08.24 09:33
1. 단열재와 방통 수분은 그 속에 있게 됩니다. 그게 문제를 일으키지는 않습니다.
2. 아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=7056