안녕하세요 과천에 신축 공사중인 현장소장 입니다. 제가 아는 일반적인 역전지붕은 방수를 한 평지붕에 단열재를 깔고 투습방수지를 깔고 배수판을 깔고 부직포를 깔고 쇄석을 마감하는 시공법으로 알고있는데 , 현재 저희 발주처에서 [1.우레탄방수>2.아이소핑크 단열재>3.방수시트>4.조경용배수판>5.부직포>6.쇄석 ] 으로 시공을 원합니다 제 판단보다 역전지붕 전문가의 의견을 듣고싶습니다. 감사합니다
말씀하신 방법은 우리나라에서 실현이 불가능합니다.
유럽처럼 PC공법에 단열재 가공을 공장에서 해오지 못하기에.. 단열재 위에 시트방수를 하는 것은 적용될 수 없습니다.
그러므로 방수시트를 단열재 하부로 내리는 것이 올바른 접근으로 보입니다.
KS F 3211 승인 제품을 사용하고, 중도 두께를 2.5mm 이상, 상도시공을 건전하게 한다는 전제입니다.