벽체 개구부 보강근 배근 질문입니다

설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

 


벽체 개구부 보강근 배근 질문입니다

G 포포리 6 402 09.29 17:04

안녕하십니까!

현장에서 근무하고있는 꼬마 직원입니다.

전문가 선배님들의 도움에 미리, 그리고 다시한번 감사드립니다.

 

첫번째 사진은 철근콘크리트 구조일반사항 일부이며 벽체 개구부는 16mm 2대로 보강을 하게끔 되어있습니다.

두번째 사진은 당 현장의 상황을 간략하게 그림으로 그려봤습니다.

 

현장의 벽체 두께는 150mm로, 피복내고 U-Bar, 수직근 넣으면 개구부 보강근(2-HD16)을 넣을 공간이 나오지 않습니다.(순간격도 안나옵니다.) 게다가 사보강근까지 넣으니 아예 공간이 나오지 않는 상황입니다.


개구부 보강근(2-HD16)를 세번째 사진처럼 배근해도 문제가 없을지 궁금합니다. 감사합니다.!



화면 캡처 2025-09-29 170610.jpg

 

KakaoTalk_20250929_165609492.jpg

 

KakaoTalk_20250929_171250369.jpg

 

Comments

M 관리자 09.29 21:44
일단 벽의 피복두께를 40mm 가 맞는지 한번 보시고요. 줄일 수 있다면 나란히 두시고, 아니면 그려 주신 대로 하면 되세요.
엄밀히는 피복두께를 4mm 인 벽체를 150mm 두께로 설계한 자체가 오류입니다만...

그리고, 개구부로 인해 철근이 잘렸다면, 그 잘린 갯수만큼 보강해 주어야 하는데 (파란색) 현장 여건에 맞게끔만 해주시면 되세요.
G 포포리 09.30 16:45
구조평면도와 구조일반사항 첨부합니다. 제가 봤을때 피복두께는 40mm가 맞는 것 같아요...
그리고 철근 잘린 갯수만큼 보강해주어야 한다고 하셨는데, 원글에 있는 '벽체 개구부 보강' 외에 추가로 보강을 해주어야 하는걸까요?
현장에는 일단 철근이 잘린 곳에 U-bar를 거꾸로 넣어 배근하는걸로 처리했어요
G 포포리 09.30 16:45
첨부파일이 하나밖에 안올라가서 평면도 추가로 올립니다!
M 관리자 09.30 17:54
^^ 오해해서 죄송합니다. 저는 150 이라 해서 당연히 내벽이거나 마감재가 있는 벽이라 생각했습니다.
그럼에도 올려 주신 기준은 2021년 변경 이전의 규정이고요. 변경된 규정은 아래와 같습니다.
M 관리자 09.30 18:07
그리고, U바는 정착 때문에 하는 것이고, 보강은 다릅니다.
올려 주신 도면에 "최소 2-D16" 이라는 글이 생략된 것인데, 그 것을 포함하여 올려 드리면 아래와 같습니다.
G 포포리 10.01 16:54
우와 상세한 설명 정말정말 감사합니다~!!!!!!
Category