오래된 단독 주택입니다 부모님 거주하고 계시고요
-사이즈는 이렇습니다-
안방/ 가로 3200X 세로 1460
거실/ 가로 2940X 세로 2380
안방 거실 발코니창으로 받았고요
창 1/2/1(3짝) 유리 24T 입니다
시공을 지켜봤는데 이상했습니다
고임목(쐐기) 고정 후 상하좌우 피스를 박지 않는 겁니다
보니까 고임목을 사면에 꽉 끼어넣은 후 폼 쏘고 실리콘으로 마무리 하더라고요?
불안한데 괜찮냐 물었더니 걱정하지 않아도 된다는 겁니다
이렇게 지금 것 시공했고 사고 없었다는 겁니다
거실 유리 무게만해도 200KG 이상은 될 것 같은데 문제 없다는 겁니다
안방도 똑 같이 하더라고요
KCS 41 55 03 합성수지제 창호공사표 3.2.2 보면
(창호 설치 시 수평ㆍ수직을 정확히 하여 위치의 이동이나 변형이 생기지 않도록 고임목으로 고정하고 창틀 및 문틀의 고정용 철물을 벽면에 구부려 콘크리트용 못 또는 나사못으로 고정한 후에 모르타르로 고정철물에 씌운다.)
못으로 고정을 하라 나와있는데 이걸 무시하고 하더라고요
제가 제일 걱정이 되는게 프로파일이 만약 넘어져서 유리에 깔리면 죽을수도 있겠다는 생각이 드는겁니다
2~3년은 별일 없을 수 있겠으나 시간이 지나고 여닫고 하다 보면 문제가 생길 수 있을 거 같다는 걱정이 머리속을 떠나지 않습니다
두번째로 보강재가 안들어있습니다
안방 프로파일 상.하 보강재가 없고 6개 창 모두 상.하 보강재가 없습니다
거실 프로파일은 모두 들어있고 역시 6개 창 상.하 보강재 없습니다
유툽 검색을 좀 해보니 보강재 누락이슈가 요글래 있더라고요?
영상을 보면 마진 때문이라는 의견도 있던데요 그러면서 일부만 넣고 일부는 넣지 않으면 안 넣으면 것도 못하는 얘기를 하던데 이게 사실인지요? 그리고 반드시 보강재 설치를 해야 한다는 규정이 따로 없다 하던데 사실인지도 궁금합니다
2. "안방 프로파일 상.하 보강재가 없고 6개 창 모두 상.하 보강재가 없습니다 거실 프로파일은 모두 들어있고 역시 6개 창 상.하 보강재 없습니다" 라고 적어 주신 글의 내용을 제대로 이해하지 못했습니다만, 프레임 안에 철재 보강재가 없다고 이해를 하고 답변을 드리면, 이 정도 크기의 창문은 보강재가 있어야 합니다.
---------
어느 창호회사인지 알 수는 없으나, 웬만한 규모의 회사라면...
1. 본사의 설치 메뉴얼을 달라고 하시어요.
2. 본사에 전화해서 확인이 가능합니다.
저번 주 월요일 시공 받았는데...재시공 요청해야겠습니다