목조주택의 도시가스배관 인입 시 슬리브 문의

설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

 


목조주택의 도시가스배관 인입 시 슬리브 문의

1 꾸러기네 5 234 10.14 01:15

안녕하세요.

 

오늘은 간단한 질문을 들고 찾아왔습니다.

목조주택을 자가시공하고 있습니다.

 

도시가스배관 공사가 곧 진행될 예정이라 벽체를 관통하는 슬리브를 설치해야 할 것 같은데요.

Q1. 환기 배관처럼 PVC관을 사용하면 될까요? 그 구경은 얼마가 일반적인가요?

Q2. 일반적으로 바닥에서 어느 정도의 높이에서 인입이 되는지, 구배를 줄 필요가 있을지 궁금합니다.

Q3. 슬리브로 배관이 들어온 후 폼으로 슬리브 안을 채우는지 궁금합니다.

 

항상 감사합니다.

Comments

M 관리자 10.14 10:38
안녕하세요.
배관 주변으로 채우는 단열재 두께가 20mm 이상이면 무리가 없습니다. 이를 감안해서 PVC 슬리브를 정하세요.
구배는 필요없으며, 천장 쪽에서 인입이 되는 것이 좋습니다. 바닥에는 아무래도 촉수가 개입할 여지가 있어서 그렇습니다.
1 꾸러기네 10.14 10:45
초.....촉수요????
1 꾸러기네 10.14 10:47
배관 주변이라함은 슬리브내 배관을 감싸는 단열재를 말씀하시는거죠?
M 관리자 10.14 10:49
네 그 단열재 맞습니다.
가스배관에 물건이나 손이 닿아서 좋을 것이 없기에 그렇습니다.
1 꾸러기네 10.14 10:56
아 네 이해했습니다. 감사합니다!