RC구조 역전지붕 문의드립니다.

설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

 


RC구조 역전지붕 문의드립니다.

1 가다리 7 291 10.29 22:37

역전지붕 질문입니다 

 

RC 2층주택이고  1층출입로 2층출입로 따로에  

1층이 2층보다 큰 형태로 1층의 옥상이 주차장이 되는 형태입니다.

1층의 옥상 부분을 역전지붕으로 설계하면 2층 입구와 1층 옥상의 단차가  30센티 이상 나게되어 천장 마감선, 지나가는 보의 단차가달라짐 방통마감단차 등 시공의 어려움이 있는데 (직영공사라 어려움이있습니다..)

좋은 방법 없을까요?

 


옥상단열재  법적기준 220T이상 시공이라 옥상아랫면(1층천장면)에 100T시공  

이후 120T역전지붕도 가능한걸까요? 샌드위치의 형태라 의미가없는것인지요..?


 

용적률이남아 나중에 옥상부분 증축을 생각하고있습니다 역전지붕이면 건식시공이라 이점이 있어보여

외단열 시공이 꼭 하고싶어 자문을 구합니다

Comments

1 가다리 10.29 22:38
질문이 너무많아 죄송합니다.
M 관리자 10.30 09:56
옥상 부분의 슬라브 다운이 안된 상태라는 거죠?
1 가다리 10.31 19:41
네 옥상부분의 슬라브 다운이 안되었습니다
1 가다리 10.31 19:42
아직 수정은 가능하지만 좋은 방법이 있을까 해서요
M 관리자 11.03 17:15
그럼.. 유럽에서 흔히 하듯이.. 실내보다 높이는 방식으로 하시는 것이 좋습니다.
실내에서 창문까지 높이가 생기지만, 나가는 경우 단을 하나 두시는 것으로 해결될 수 있습니다.
1 가다리 11.04 17:19
만나는쪽 단을 두고 하면되겠네요 감사합니다.
M 관리자 11.05 15:42
감사합니다.
Category