구리성분 산화관련

설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

 


구리성분 산화관련

G 하민파 10 268 11.09 12:08

안녕하세요 올해 1월에 목구조로 집을 완공하고 잡자재 복사냉방을 설치하고 살고 있는 집입니다.

 

콘센트가 접지 부분에서 파란게 묻어나오는걸 발견하고 집을 둘러보다보니 분배기 총 5개중 다락에 있는 분배기 하나가

 

 저렇게 된걸 발견했습니다. 좀 찾아보다 보니 분배기와 콘센트 접지 부분은 구리가 함유 되어 있어 산화시 저렇게 파란색

 

이 묻어 나올 수 있다는 걸 알았습니다.

 

1. 분배기는 문제가 없는지요

 

2. 콘센트는 외벽에 있는 콘센트만 저렇게 되었습니다. 스터드 사이 단열재는 폼 타입으로 들어가 있고 내벽(2중벽)에 CD관이 들어가 있는데 왜 이런 현상이 생길까요?

 

3.일단 시공사에서 콘센트를 다른 회사 제품으로 교체해보자고 하는데 안전상 문제는 없을까요?

 

감사합니다.

Comments

G 하민파 11.09 21:23
추가로 시공사진 첨부합니다.
G 신윤식 11.09 21:24
시공사진2
G 신윤식 11.09 21:24
시공사진3
11 잡자재 11.10 09:26
안녕하세요.
분배기는 사용에 문제가 없어보입니다.
구리 부식의 원인은 추측컨대 수성 연질폼의 아민계 잔류가스나 세정제나 락스 등의 염소계로 인한 화학반응이 아닐까 싶습니다.
G 분배기 11.10 12:14
안녕하세요. 분배기위 물이 채워져 있는 투명 플라스틱통은 어떤 용도인가요?
1 센도리 11.10 20:56
자동에어벤트 아닐까요?
위치상 그것밖에 설치될 하드웨어는 없고 생긴 형태도...
M 관리자 11.10 20:57
파란색 액체 성분은 닦아 내시면 되세요.
위의 댓글처럼 수성연질폼의 발포가스가 이산화탄소이고, 여름철 등 높은 습도와 결합하여 나타나는 일시적 화학반응 이기에 재발은 없을 것입니다. 다만 콘센트는 말씀하신 대로 교체를 하는 것이 좋겠습니다.

투명 플라스틱은.. 위의 센도리님 글처럼... 분배기 내의 공기를 자동으로 배출하는 보조기구 입니다.
G 분배기 11.11 11:15
확인 감사합니다.
G 하민파 11.12 10:33
잡자재와 관리자님 답변 너무 감사합니다. 답변 확인 후 시공사에서 단열재 업체에 확인해 보니 예전에도 그런 경우가 있었고 콘센트 교체후 문제가 없었다는 답변을 받았습니다. 집을 짓는동안에도 많은 도움 주셨는데 이번에도 감사합니다!!^^
M 관리자 11.12 10:36
감사합니다.^^

해당 시공사에게... 수정연질폼을 사용할 경우, 시공 후에 최소 3일 정도는 충분한 환기를 시키는 것이 좋다고 말씀해 주시면 좋겠습니다.