스프링클러 설치시 방화문 설치필수 인지요?

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

스프링클러 설치시 방화문 설치필수 인지요?

G 예파파 2 1,247 07.08 06:14

근생스프링클러.png

 

안녕하세요. 항상 감사드려요.

해당현장은 건축면적 1800이상 건물이라 각층마다 방화구획 설치되고

스프링클러가 다 설치되는 곳인데요.

 

방화구획내에 방화자동문이 설치가 되어야되는데

자동문 문 안팎으로 스프링클러가 설치되서요. 

이런경우 방화구획완화가 되는건가요?

 

방화문 설치 안해도 되는건지요? 시청에서도 답변을 바로 못해주시네요...

부탁드려요^^

 

 

지하1층.png

 

2. 방화구획의 설치범위- 제14조1항

1)10층 이하의 층은 바닥면적 1천제곱미터(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 바닥면적 3천제곱미터)이내마다 구획할 것

Comments

M 관리자 07.08 10:55
말씀하신 건축면적 1800 이.. 연면적 1800m2 을 의미하신 거라 이해를 했습니다.

--------
10층 이하인 경우로써 스프링쿨러가 설치되어 있다면..  방화구획은 적어주신 것처럼 3000m2 마다 구획을 하면 되나.. 층마다 구획을 해야 한다는 별도의 조항이 있습니다.
그러므로 해당 방화문이 층간방화구획을 목적으로 설치되는 것이라면, 스프링쿨러와 무관하게 설치가 되어야 합니다.
G 방화자동문 07.28 17:43
방화자동문은 품질인정 제품이라서 해당되는 제품 필히 시공해야합니다. 금액도 만만치 않다는 것도 아시겠지요.