창호 화스너 관련 질문드립니다. (화스너 설치 불가 환경)

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

창호 화스너 관련 질문드립니다. (화스너 설치 불가 환경)

G 잘하고싶다 4 942 07.11 21:45

건축쪽 종사 중인데


시공 관련 많은 도움 받고 있습니다.

 

최근에 셀인하면서 더 도움 많이 받고 있었는데

 

눈팅만 할 줄 알았는데, 이렇게 글을 올리게 되네요..ㅎㅎ;

 

 

본론 들어가겠습니다..!

 

의문

 

1. 창호 틈새 간격으로 인한 측면 화스너 설치 불가 판정, 정말 불가능한걸까요?

 - 측면의 경우 벽면 창호 간격 4전~5전입니다.

 

 개인 판단 : 일반 브라켓이 5전이니 좀 무리가 있긴한데 측면의 경우 C자형 브라켓을 이용할 경우 4전 정돈 카바가 가능하지 않나 하는 의문이 있고, 아니라면 브라켓을 별도 주문한다면 가능하지 않을까? 하는 의문이 있습니다.

 

2. 안방 창호 화스너 및 I자형 지지대 미설치. 

 

 

개인 판단 :  안방 창호 밑의 경우 골조까지 공극이 6전~8전 이상(철거 후 설치가 불가한 리모델링 부작용이네요..)이므로 화스너를 설치하기엔 부적절해 보이고 I자형 지지대 같은걸 설치해서 밑에서 받치는게 맞지 않나 하는 생각이 듭니다.

 

참고로 1번 질문의 측면 화스너 미설치한 곳 창호 242바(확장방)에 150 기리입니다.

이중창의 경우 230바(안방)이며 120 기리입니다.

 

고수님들 혹시 이에 대해 어떻게 판단하시는지요..?




 

Comments

M 관리자 07.12 08:11
창틀이 실내로 돌출된 길이가 얼마 되지 않는데요.
말씀하신 화스너가 ㄴ자 브라켓 같은 것을 의미하신거라면, 현재 창틀은 거의다 구조체 위에 올라가 있는 상태라서 브라켓이 의미가 없어 보입니다.
혹시 제가 잘못 본 것이라면 말씀해 주세요.
G 잘하고싶다 07.12 09:51
230바에 120기리입니다!

아하 그러면 큰 의미가 없네요.

절반도 골조에 걸치지 않았기에 화스너가 필요하지 않나 싶었습니다.
M 관리자 07.13 10:07
실내로의 돌출길이가 120mm 라면 지지를 해 주어야 합니다.
브라켓으로 40mm 정도의 차이는 극복할 수 있습니다.
다만 하부가 8cm 정도의 차이라면.. 말씀하신 것 처럼 목재로 지지를 하던가, 합성수지 브라켓은 150mm 까지 가능한 것이 있습니다.
G 관리자 07.13 22:15
넵 그런데 하부쪽 지지가 아예 없어서 걱정이었습니다.

샷시팀에서는 화스너 그 정도 길이로 받쳐지는게 없다고 그러네요.

목재 마감 예정이니 목재로 받치고, 기존 샷시챔버에 우레탄이나 좀 채울까 합니다 ~~

감사합니다~~
Category