몰탈 1:3 타설시 와이어메쉬 설치 질문

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

몰탈 1:3 타설시 와이어메쉬 설치 질문

G 그날의구티 8 1,489 07.18 15:04

안녕하세요.

수영장 공사가 막바지입니다.

현재 수영장 바닥 무근까지는 타설을 완료했습니다.

그 위에 난방배관을 설치하고 몰탈을 타설합니다.

도면상의 몰탈엔 와이어메쉬가 들어가있지 않습니다.

설비업체에서도 엑셀 설치시 클립만 내역에 잡혀있다 합니다.

몰탈 타설 후 그 위에 수영장 논슬립 타일을 설치해야 하는데요.

 

몰탈타설시 메쉬가 없으면 크랙이 심할까요??

 

현재 도면, 내역에 반영된건 없고 설계변경도 예산이 없대서

어려운 상황입니다.

회사돈 들여서라도 설치하는게 맞을까요??

Comments

M 관리자 07.18 15:05
안녕하세요.
몰탈의 두께가 어떻게 될까요? 그리고 엑셀파이프의 지름도 알려 주시면 답변에 도움이 됩니다.

다만 이 것을 떠나서, 외이어메쉬는 매우 저렵한 자재 중에 하나입니다. 면적이 얼마나 될지 감은 없으나, 웬만하면 시공사가 자발적으로 할 수 있는 범위입니다.
예를 들어 엑셀 작업을 하시는 분도 와이어메쉬가 깔려 있으면 작업이 훨씬 쉬워져서, 작업 시간을 줄일 수 있거든요.
G 그날의구티 07.18 15:20
면적은 대략 900m2입니다.
엑셀관 내경이 15mm이고 외경은 18mm정도 됩니다.
몰탈 타설은 55mm로 생각하고 있습니다.
G 그날의구티 07.18 15:27
관급공사이고, 분리발주입니다.
설비 소장님께 여쭤봤을땐 경험상 겨울 아니면 몰탈 크랙이 크지 않을거라곤 하십니다.
근본적으로 맨 바닥에 와이어메쉬를 까는게 크랙에 무슨 도움이 될지는 모르겠습니다..
엑셀 위에 까는건 몰라도요..
아님 조인트 부분이나 분배기 부분은 엑셀관 상부에 부분적으로 설치를 할까? 생각중입니다.
M 관리자 07.18 16:15
알겠습니다.
그렇다면 메쉬 없이도 괜찮습니다. 양생만 잘 되면 되세요. 수영장이므로 사각형이기에 더 그렇습니다.
G 그날의구티 07.18 17:17
미장하고 휘니셔 돌릴 예정입니다.
이렇게 해도 괜찮을까요??
M 관리자 07.18 17:21
네 양생만 잘해 주세요.
G 그날의구티 07.18 17:22
답변 감사합니다.
좋은 주말되세요.
M 관리자 07.18 17:29
감사합니다.
Category