더운데 다들 고생들 하십니다 ! 구조보강 관련 질문입니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

더운데 다들 고생들 하십니다 ! 구조보강 관련 질문입니다.

1 땜쟁이 3 632 08.16 12:03

보성네 실사.jpg

 

보성네.jpg

최대한 이해를 시켜드리고싶어 노력 했습니다.

 

일단 실사 보시면 검은색 줄이 보강 위치 입니다. 

 

실사중 빨간색 위치가 힘을 받는 곳이긴한데 1.2.3 번중 1번으로 판단하여 1번형식으로 작업중입니다.

 

자재는 150x150x5.7T 각관이며 모든 용접은 7016 고장력봉으로 꼼꼼히 용접 예정입니다.

 

의견이 좀 있어 1번이 잘못된 시공이면 계획은 변경하려 합니다.

 

꼭 전문가 자문을 구하는게 아닙니다. 2번 방법을 말씀하는분도 계시고 3번 방법을 말씀하는 분도 계셔서

 

1,2,3 번중 어느 방법이 좋을지 설명 해주시면 감사하겠습니다.

Comments

M 관리자 08.16 20:48
3번도 잘 모르겠지만, 그저 아닌 것 같아서 배제를 하고요...
1번과 2번의 차이는 무엇인가요?
1 땜쟁이 08.17 13:43
네 보강을 1번형식으로 해야하는건지 2번형식으로 해야하는건지 몰라서 그렇습니다..
M 관리자 08.17 18:40
검정색도 철, 붉은 색도 철이고...
1번 처럼 결합을 해도 검정색 수직재가 하중을 받을 수 있다면 2번처럼 하지 않아도 괜찮습니다.
그렇지 않다면 2번으로 하시고요.
Category