국내에서 널리 쓰이는 ALC 발수블럭이 괜찮다고 보시나요?

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

국내에서 널리 쓰이는 ALC 발수블럭이 괜찮다고 보시나요?

국내에서 ALC 블럭 시공하는걸 보면 기초 하단 방습용으로 ALC 발수블럭이라는 제품이 널리 쓰이는데 ALC의 원조인 유럽을 보면 발수블록이라는 제품은 전혀 없고 조적용 방습 전용 멤브레인을 사용하도록 되어있는데요. 협회에서는 유럽식 기준이 맞다고 보시는지 국내에서 널리 쓰이는 발수블록도 괜찮다고 보시는지 궁금합니다. 발수 블록 사용에 대해 비판적인 입장을 가진 글도 함께 올려봅니다.

Comments

M 관리자 08.20 17:53
이 부분은 ALC 업계에서 풀어야 할 숙제로 보입니다.
ALC 회사 끼리도 말을 맞추지 못하는 상황인데, 저희 협회의 의견이 의미가 없어 보이기도 하고, 취급 회사에 상처가 될 수 밖에 없어 보여서요.,
17 허수할범 08.21 14:14
단지 이 글에 대한 의견은 아니지만 ALC 발수블록에 대한 오해가 좀 있다 싶어 첨언 드리고자 합니다.
발수블록을 첫 단에 시공하는 것은 처음 사용되는 몰탈의 수분과 관련되어 있습니다.
다시말해서 일반 블록을 사용하였을 시 몰탈의 수분을 너무 빨리 흡수하기 때문에
최초 목적하는 몰탈의 강도가 나오지 않습니다.
하여 발수블록을 사용하지 못하는 경우, 응급조치로 일반블록의 몰탈 접촉면을 시공 전에 충분히 적셔 주기도 합니다.
기초에서 올라오는 습기는 방수쉬트지를 이용하여 차단하며, 시공 후 외벽으로써 접해지는 수분은
마감재로 발수 또는 방수처리를 합니다.
즉 발수 블록은 습기 차단 또는 원천적인 방수의 목적은 절대 아닙니다.
또한 발수블록의 강도가 일반블록보다 강도가 비교적 높은 편이기는 하나
일측에서 그 강도가 첫단에 사용하는 주 목적인 것처럼 주장하는 경우도 있는데 허무맹랑한 소리이며,
처마 밑으로 들이치는 빗물에 대한 조치라고도 주장하기도 하지만 이 역시 기본을 모르는
무지에서 오는 헛된 주장일 뿐입니다.
국내에서 시공 상 사용되는 발수블록은 용도에 맞게 올바른 시공을 한다면 걱정 하지 않으셔도 됩니다.