주방 후드 배관 길이와 환기창 관련해 조언을 얻고 싶습니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

주방 후드 배관 길이와 환기창 관련해 조언을 얻고 싶습니다.

G 브루스리 5 560 08.22 12:31

안녕하세요.

패시브하우스 설계 중인데 조언을 얻고 싶습니다.


현재 설계도면 상으로는 

쿡탑이 동쪽 방향에, 주방후드 배출구는 서쪽 방향에,

그리고 북쪽에 환기용 창이 있습니다.

 

주방 후드 배관은 3.2m 정도이고 등진 방향으로 연결되다보니 한번 꺾이게 되어서 후드 성능이 떨어지지 않을까 싶은데요.

 

1. 후드 성능이 좀 떨어지는걸 감안하고 북쪽 창을 살린다.

2. 후드 배출구를 북쪽으로 빼고(주방후드 관이 1m도 안되게 단거리로 연결할수있습니다) , 북쪽 환기창을 없앤다

 

둘 중 어느 방법이 효율적일까요??

Comments

11 잡자재 08.22 17:35
안녕하세요.
후드의 풍량에 따라 배관의 구경을 산정하면 풍량감소는 걱정하지 않으셔도 됩니다. 조금 신경을 쓴다면 90도 엘보가 아닌 45도를 쓰는정도로 충분합니다.
후드 최대풍량시 10m/s로 배관의 구경을 산정하시면 적절합니다.
M 관리자 08.22 18:42
잡자재님 감사합니다.

-------
대략 계산해 보면..
스파이럴 함석관은 지름 100mm, 알루미늄 주름관은 125~150mm 지름이면 무리가 없습니다.
만약 1미터 정도의 단거리로 한다면, 알루미늄 주름관은 100mm로도 괜찮습니다.
G 브루스리 08.24 10:58
잡자재대표님, 관리자님 답변 감사드립니다.
M 관리자 08.24 16:47
감사합니다.
1 꾸러기네 08.28 09:12
좋은 질문과 답변 감사합니다. 저희 집도 같은 처지여서 궁금해하던 차였습니다.
Category