RC건물 지하부분 단열재 두께에 대한 질문입니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

RC건물 지하부분 단열재 두께에 대한 질문입니다.

1 둥둥 9 802 09.05 08:44

20250905_081000.jpg

 

20250905_081022.jpg


20250905_082940-1.jpg

 

 

지역은 중부2지역입니다.


1. 빨간색 토목옹벽에 결로 및 곰팡이가 있는듯해서 50T XPS를 사용할 예정입니다. 괜찮을까요?

 (테두리 창고는 비난방구간입니다.)

2. 빨간색 토목옹벽에 50T XPS를 시공할경우 노란색 내단열에는 XPS 단열재 두께를 몇을 사용해야하나요?

3. 빨간라인과 파란색 라인 단열재를 각각 XPS 50T를 사용하는것은 어떤가요?

단열라인을 내외부 50T를 나눠서 설치를 하는것과 내부or외부에 100T를 설치하는것에 대해 어떤것이 더 나은지 궁금합니다.

Comments

M 관리자 09.05 09:38
현재 완공된 건물인지 설계 중인지 궁금합니다.
G 둥둥 09.05 15:36
완공되었습니다 단 단열재및 내부마감은 안되어있습니다
M 관리자 09.05 16:04
1. 지중의 비난방공간에는 단열재로 한계가 있습니다. 그 보다는 제습기를 몇 개 두는 것이 더 나은 선택입니다.
2. 노란색 부분은 법적으로 외기간접에 해당하는 두께를 넣어야 합니다. 해당 지역을 알지 못하기에 설계를 하시는 담당 건축사에게 문의를 하시는 것이 더 정확할 것 같습니다.
3. 단열은 항상 외부에 하는 것이 좋습니다.
그럼에도 불구하고, 지상부 단열 설계와 엮일 수 밖에 없어서, 이 부분도 담당 건축사가 종합적으로 판단을 해야 합니다... 추가로 아래 글을 보시는 것이 더 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462
G 둥둥 09.05 16:56
빨간색으로 해놓은건 지금 시공이 되어있습니다. 외부 바닥에 100t, 기단부에 50t
이럴경우 노란색으로 표시한 부위에 중부2단열등급인 외기 간접 90t를 해주고 상부만 열교차단용으로 단열재를 붙여주는방법이 최선같아보이내요..

링크조내주신거 보니 어설프게 내단열할경우 콘크리트와 단열재사이에 곰팡이가 더 생길 확율이 높아보이는게 맞는건가요?
M 관리자 09.05 17:00
네 접근하신 방향이 맞습니다. 외단열의 표면 마감만 신경쓰시면 될 것 같습니다.
1 둥둥 09.16 09:02
추가적인 질문입니다.
xps취부시 1p는 화스너로만 고정을 하고 2p는 우레탄 접착폼만으로 하려고하는데
1p에 화스너로만 해도 큰 문제가 없을까요?
아니면 화스너와 우레탄폼을 같이 사용을 해야할까요?
M 관리자 09.16 10:39
실내라면 화스너 고정만으로 가능하지만 외부라면 접착폼을 함께 사용해 주어야 합니다.
물론 내부도 접착폼이 같이 개입되면 더 낫습니다. 압출법단열재는 앞뒤의 온도차가 날 경우 지속적으로 스스로 휘려는 성질이 있기에 그렇습니다.
1 둥둥 09.17 23:55
관리자님. 몇가지 더 질문드리겠습니다.

벽체단열.
1. 외단열할경우 내부는 콘크리트면에 각상을 대고 석고를 취부할때 콘크리트 면에 결로에 의한 곰팡이는 없을까요?

바닥단열.
내부실마다 결로수 및 습기 위한 배수드레인작업을 50mm드레인을 중앙에 빼놓았습니다.
 처음 공사 당시는 콘크리트에서 나오는 습기때문에 결로와 곰팡이가 좀 있었지만. 두달동안 제습기를 틀어놓으므로서 완전이 뽀송한  컨디션으로 변했습니다.
이제 바닥 단열재를 선택을해야하는데 보통은 배수판(PVC)을깔고 기포콘크리트 후 단열재 방통을 칠텐데 단열배수판이라는 제품을 보고선 단열배수판50T+비드법1호 50T 로 바닥단열을 하고 방통50T를 하려고 생각을 했습니다. 하지만 단열배수판이라는녀석의 가격이 사악하네요...ㅠㅠ
2. 지하이지만 방수에 문제가 없는 시점에서 꼭 배수판을 설치를 해야하는지 궁금합니다. XPS50T+EPS50T이렇게 단열재를 설치를 하면 문제가 생길까요? 고민이 많네요..
M 관리자 09.18 00:11
1. 외단열이 건전하다면 괜찮습니다.
2. 방수에 문제가 없다면 바닥 결로만 생기지 않도록 하면 되기에.. XPS를 깔고 PE비닐을 깔고, 각 비닐 조인트와 구조체와 만나는 부위에 방습테잎을 붙여 주면 무리가 없어 보입니다.
Category