질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
협회에서 많은것을 배우고 많은 도움을 받고있습니다
턴키업체에서 주방 확장부 철거하시다가 pb배관을 건드려서 4군데가 파손이 되었더라고요..
멀쩡한 배관을 건드려서 수리하게 된것이 찝찝하여 얘기하니 문제되진 않는다고 하네요.
설비업자가 사진처럼 조치했는데 몇가지ㅠ답변 부탁드리겠습니다
1. 연장한 pb배관을 위아래로 겹쳐놓은것이 문제없는지
2. Pb배관에 보온재를 감싸놓지 않은것이 문제없는지
3. 그 외에 사진상 문제될 부분은 없는지
정말 감사합니다
그러므로 아래 사진과 같이 돌릴 수 있는 부분은 돌려 주시고, 돌릴 수 없는 부분은 그 사이에 얇게라도 단열재를 깔아 주는 것이 좋은데...
단열재를 깔면 그 단열재 아래로 몰탈이 들어가기가 거의 불가능해서 2차 하자로 이어질 수 있습니다. 그러므로 비록 가격이 더 나가지만.. 넓은 면은 일반 몰탈로 채우고 나머지를 수평몰탈로 채워 주거나, 모두 수평몰탈로 채워 주는 것이 좋겠습니다.
이미 다 덮고나서 혹시나 하는마음에 여쭤본거라.. 돌이키긴 어렵겟네요
왜 그땐 저걸 돌릴생각을 못했는지 아쉽습니다
답변 감사드립니다
혹시 배관을 겹쳐놓은것이 배관이 파손될 염려는 없을까요?
친절한 답변 감사드립니다