질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
안녕하세요.
매번 좋은 자료 참고로 공부만 하다가 처음으로 글을 남깁니다.
5층 규모의 근린생활시설 대수선을 계획하고 있습니다.
RC구조인데 외벽을 대부분 철거 예정입니다.
그리고 일부 신규벽체가 생겨야해서 건식(철골)으로 계획하였습니다.
50x100짜리 스터드사이에 그라스울을 넣고 외부에는 CRC보드 - 비드법 T50 STO 외단열시스템, 내부에는 T50 PF보드 - 석고보드 - 수성페인트
이렇게 마감을 하려고 합니다.
Q1. 이렇게 가는방법이 과한 설계로 보여질수 있을까요?
Q2. 비드법+그라스울로 열관류율값이 충족된다면 내단열(PF보드)을 빼도 괜찮을까요?
그럴경우 스터드에서 일부 단열이 끊기게 되는데 괜찮을까요?
Q3. CRC보드를 방수보드같은걸로 바꿔줘야 방수관련해서 조금더 안전할까요?
더 좋은 방법이 있다면 추천 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
저는 전문가는 아니라서 자세한 디테일 까지는 모르겠습니다;;
--------------------
스터드가 철재라고 생각하고 답변 드립니다.
1. 과할지 아닐지는 제가 판단을 할 수 있는 영역은 아닙니다. 그저 필요한 단열이냐의 문제를 따져야 하는데, 지역도 모르고 용도도 모르고, 사용자의 취향도 모르기에 그렇습니다.
2. 외단열이 있기에 내부 단열재는 생략해도 괜찮습니다. 오히려 내부 단열때문에 스터드 쪽의 온도는 더 내려갈 것이라 그렇습니다. 그리고 만약 한다고 하더라도 압출법단열재로 바꾸는 것이 좋습니다.
3. 외부용 CRC보드라면 괜찮습니다. 아쿠아패널 같은 소재라면 더 좋으나, 가격을 따져 보셔야 하고요.
그 보다는 보드 조인트에 메쉬미장을 해야 하고, 보드와 각종 이질재 (창틀 등)가 만나는 부위에 방수테잎 등 누수 방지 조치가 건전한 것이 좋습니다.