안녕하세요.
75mm배관을 분기해서 디퓨져의 갯수를 늘리는 것은 Y티를 분배기에 나가는 곳에서 분기시켜서 보내야합니다.
디퓨져의 갯수만 늘리는게 아니라 배관의 갯수도 같이 늘어나야합니다.
더해서 분배기에서 근거리에 있는 디퓨져는 배관을 우회하여 너무 짧지 않게해주어야 소음없이 풍량 조절이 가능하며 분배기에서 먼곳의 디퓨져는 배관의 압력손실을 고려해 Y티로 분기해 1개의 디퓨져에 2개의 배관으로 공기를 공급해주어야 풍량 확보가 용이합니다.
실외기실이나 보조주방처럼 상시개방 혹은 외기 유입이 잦은 곳에 배기 디퓨져가 있는 경우 겨울철 차갑고 건조한 공기가 기기로 유입되기에 지양해야합니다.
물세척이 되지 않는 전열교환기는 화장실의 다습한 공기 유입시 소자가 망가짐으로 RA디퓨져를 설치할 수 없습니다.
참고 부탁드립니다.
75mm배관을 분기해서 디퓨져의 갯수를 늘리는 것은 Y티를 분배기에 나가는 곳에서 분기시켜서 보내야합니다.
디퓨져의 갯수만 늘리는게 아니라 배관의 갯수도 같이 늘어나야합니다.
더해서 분배기에서 근거리에 있는 디퓨져는 배관을 우회하여 너무 짧지 않게해주어야 소음없이 풍량 조절이 가능하며 분배기에서 먼곳의 디퓨져는 배관의 압력손실을 고려해 Y티로 분기해 1개의 디퓨져에 2개의 배관으로 공기를 공급해주어야 풍량 확보가 용이합니다.
실외기실이나 보조주방처럼 상시개방 혹은 외기 유입이 잦은 곳에 배기 디퓨져가 있는 경우 겨울철 차갑고 건조한 공기가 기기로 유입되기에 지양해야합니다.
물세척이 되지 않는 전열교환기는 화장실의 다습한 공기 유입시 소자가 망가짐으로 RA디퓨져를 설치할 수 없습니다.
참고 부탁드립니다.
----------------
전열교환기 풍량과 TAB 를 하실 것인지 궁금합니다.
tab 할 예정입니다
가. 가장 가까운 디퓨저의 경우 배관의 길이를 인위적으로 늘려서 풍량이 다소 감소될 수 있도록
나. 가장 먼 곳의 디퓨저는 분배기에서 Y분기해서 두 개의 배관으로 갈 수 있도록