안녕하세요 올해 1월에 목구조로 집을 완공하고 잡자재 복사냉방을 설치하고 살고 있는 집입니다.
콘센트가 접지 부분에서 파란게 묻어나오는걸 발견하고 집을 둘러보다보니 분배기 총 5개중 다락에 있는 분배기 하나가
저렇게 된걸 발견했습니다. 좀 찾아보다 보니 분배기와 콘센트 접지 부분은 구리가 함유 되어 있어 산화시 저렇게 파란색
이 묻어 나올 수 있다는 걸 알았습니다.
1. 분배기는 문제가 없는지요
2. 콘센트는 외벽에 있는 콘센트만 저렇게 되었습니다. 스터드 사이 단열재는 폼 타입으로 들어가 있고 내벽(2중벽)에 CD관이 들어가 있는데 왜 이런 현상이 생길까요?
3.일단 시공사에서 콘센트를 다른 회사 제품으로 교체해보자고 하는데 안전상 문제는 없을까요?
감사합니다.
분배기는 사용에 문제가 없어보입니다.
구리 부식의 원인은 추측컨대 수성 연질폼의 아민계 잔류가스나 세정제나 락스 등의 염소계로 인한 화학반응이 아닐까 싶습니다.
위치상 그것밖에 설치될 하드웨어는 없고 생긴 형태도...
위의 댓글처럼 수성연질폼의 발포가스가 이산화탄소이고, 여름철 등 높은 습도와 결합하여 나타나는 일시적 화학반응 이기에 재발은 없을 것입니다. 다만 콘센트는 말씀하신 대로 교체를 하는 것이 좋겠습니다.
투명 플라스틱은.. 위의 센도리님 글처럼... 분배기 내의 공기를 자동으로 배출하는 보조기구 입니다.
해당 시공사에게... 수정연질폼을 사용할 경우, 시공 후에 최소 3일 정도는 충분한 환기를 시키는 것이 좋다고 말씀해 주시면 좋겠습니다.