외단열마감재 보수공사 설계 질문

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

외단열마감재 보수공사 설계 질문

1 코코서울 2 350 11.10 15:56

창호상인방 후레싱 상세도.png

 

창호하단(지면접촉)상세도.png

 

 

안녕하세요.

외단열마감재로 시공된 기존건물에 수평면의 오염,크랙이 심하여, 보수공사를 계획하고 있습니다.

창호 상인방 상부와 창호 하단에 지면과 접촉하는 부분의 수평면을 알루미늄 후레싱2T로 덮고자합니다.

-1번 도면에서 알루미늄 각관 철물이 적합한지,(z 브라켓이 적합할지 고민입니다)

- 절연테이프가 필요한지, 

-2번 도면에서 후레싱 고정을 위한 철물이 추가로 필요한지

-앙카로 고정할지, 창호프레임에 하단에 끼워넣어 테이프로 붙일지(철거해봐야 아는 상황입니다.)
-빠진 자재가 있는지요

 

건축기술 향상에 항상 많은 도움을 받고있습니다.

감사합니다.

 

 

Comments

M 관리자 11.10 22:33
안녕하세요.
먼저 질문이 있는데요..

가. 알루미늄 2T 한판의 길이로 다 덮을 수 있는 폭인가요?
나. 창문으로 사람이 드나드는 형식인가요?
1 코코서울 11.11 13:25
1번 도면은 사람이 드나들지 않고 1800~6000까지의 여러개의 창상인방입니다.
2번 도면은 사람이 드나들수는 있지만 빈번하지않습니다. 4000폭의 창이고 코너창으로 한번 꺽임이 있습니다
Category