질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
안녕하세요
6인치 블록 벽체에 5cm 아이소핑크 내단열을 할 예정입니다.
미국식 3중유리 창호를 시공하게 될 것 같은데 프레임 단면 폭이 14cm입니다.
아이소핑크 다음에 각상짜고 거기에 석고보드2p 시공으로 계획중인데
그렇게 되면 6인치 블록 구조체에는 창호프레임이 5cm정도 걸쳐진다고 하는데 그렇게 시공하면 되는걸까요?
그리고 창호시공하고 틈새 연질폼을 쏜 다음 실내측에 3M 8067 테이프를 한번 둘러서 막아주는 것 같은데
창호프레임과 겹치게 붙여야하는지 폼을 쏜 부분만 막으면 되는건지 궁금합니다.
그리고 외부측에는 투습방수테이프를 붙이던데 맞나요? 외부측에는 어떤테이프를 붙여야할지 모르겠습니다.
도움부탁드립니다. 감사합니다.
제 경우에도 그렇게 하면 될까요?
그리고 테이프 폭을 5cm를 해야할지 10cm를 해야할지 정하기가 어렵습니다.
셀프로 하고 있는데 제대로 하고 싶어서 질문드립니다. 지식 나눔 부탁드립니다!
창도 직접 시공하실 건가요?
각 창호 회사마다 프레임의 폭 내에서 나사못이 박히는 범위가 정해져 있거든요.
만약 블럭벽 위에 고정이 되다면 이 고정 위치에 따라서 얼마가 겹쳐지는지가 정해지게 됩니다.
그리고 블럭벽 위에 고정이 된다면 블럭을 빈 공간을 몰탈로 채운 후에 창문을 고정해야 합니다.
실내 방습 테잎은 창틀과 붙어야 합니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462
단열재 사이의 폼은 아래 글이 도움이 되실 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=83238
실내 방습 테잎 폭은 5cm 이상이면 족합니다.
외부에 붙는 테잎은 아래 카테고리에 나온 제품 설명을 보시면 될 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z8_04
저 해당링크 내용을 보다가 창의 단열시작선이라는 이미지를 보게 되었습니다.
제가 그린 이런 벽체에 해당 미국식 3중유리 창호 시공을 하려면 단열시작선을 어떻게 잡아야하나요?
대략적으로 위치잡았었는데 새로운 내용을 알게되어 질문드립니다!
그리고 불가피하게 단열재 사이에 틈이 좀 벌어져 폼충진을 하게 된다면 충진 후 3M테이프를 붙이는게 나은가요? 안해도 무방한가요?
한쪽픽스 한쪽만 열리는 슬라이딩창도 있구요
그냥 통창 즉 픽스창도 있습니다
단열재 사이에 폼을 충진하더라도 방습테잎은 들어가야 합니다.
단열시작선! 잘 알겠습니다
감사합니다.