데코타일 위에 방통에 대해서 문의드립니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

데코타일 위에 방통에 대해서 문의드립니다.

1 제제제제 6 209 11.19 18:49

상가에 들어가려고 하는데, 현재 입주하려는 상가바닥이 건축 콘크리트 데코타일이 시공되어있습니다. 그렇기 때문에 바닥도 수평이나 평활도 상태도 매우 안좋습니다. 그래서 데코타일 철거 안하고 방습층처럼 위에 그냥 수평탈을 해야할 수 있을까요? 아니면 그냥 방통을 부어도 될까요?

Comments

M 관리자 11.19 18:50
두께는 어느 정도까지 올릴 수 있는 상태인가요?
1 제제제제 11.19 19:44
문쪽 스텐몰딩 밑까지 하면 3cm이고 최대 5cm 가능할것 같습니다.
1 제제제제 11.19 19:48
수평몰탈이나 방통이 가능한지 문의입니다. 오타내서 다시 여기에 적습니다.
M 관리자 11.19 19:53
수평몰탈은 부착력 때문에 안되고, 방통몰탈 40mm 정도면 가능합니다. 다만 균열은 어쩔 수 없기 가게 됩니다.
1 호아 11.19 19:58
늦은시간까지 답변 감사합니다!
M 관리자 11.20 12:05
감사합니다.
그럼에도.. 만약 타일이 들뜬 부분이 있다면 그 부분 만이라도 뜯어 내고 시공을 하는 것이 좋겠습니다.
Category