조적벽에 목상 가벽을 타카시공하여 불안합니다ㅠ

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

조적벽에 목상 가벽을 타카시공하여 불안합니다ㅠ

G 김제로 4 175 11.28 23:44

안녕하세요

셀프리모델링을 진행하며 많은 도움 받고 있습니다

항상 감사합니다

 

질문은 주방 조적벽상태에서 목상 가벽을 셀프로 시공하였는데

st45 타카핀만으로 힘대고정하였고 조적벽에는 타카만으로 시공하면 안된다는 것을

뒤늦게 알아버렸습니다 ㅠ

 

 

20251008_160659.jpg

 

20251008_160645.jpg

 

20251008_160647.jpg

 

주방 가벽 작업한면의 일부 사진입니다

한치각 스터드는 조적벽체에서 전기 복스 깊이 만큼 (55~60mm) 떠있어

스터드마다 상중하로 힘대를 제작해 조적벽에 고정하였습니다.

 

문제는 그 힘대 고정을 st45 타카핀 만으로 고정을 했다는 것인데요...

 

 

20251009_132242.jpg

 

이후에 9t합판을 스터드와 합판 조인부분 마다 205본드와 422타카를 이용하여 시공하였습니다

 

 

 

20251027_170511.jpg

 

마지막으로 2p째 방수석고보드를 마감하고

현재는 벽체 타일작업까지 끝난 상태입니다.

 

문제는 이제와서 조적벽에 가벽시공 시 피스로 단단히 고정해야 안전하다는 것을 알게된 것인데요

사진에 보이는 벽면에 상부장까지 설치될 예정이라 이대로 상부장까지 설치를 해도 될지

 

안된다면 어떻게 최소한으로 헤집지 않고 보강할 수 있는 방법이 있을지 질문드립니다ㅠ

Comments

M 관리자 11.29 10:27
아래 위치를 찾으셔서 드릴링 후에 긴 칼블럭으로 고정을 해주시면 무리는 없어 보입니다.
G 김제로 11.29 13:08
주말에도 답글 감사드립니다!
힘대 부분이 아니더라도 저 떠있는 스터드에 칼블럭 고정해도 괜찮을까요?
M 관리자 11.29 13:13
그 옆에 힘대가 있으니까요. 앞으로 쏟아지는 힘만 저항할 정도면 될 것 같습니다.
G 김제로 11.29 17:14
넵 일러주신대로 해보겠습니다
감사합니다!!