전열교환기 설치시 소음기의 위치

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

전열교환기 설치시 소음기의 위치

G 집짓기 1 36 12.05 21:26
현실적으로 소음기를 여러군데 달 수 없을텐데 고정형(rigid silencer) 소음기를 설치한다고 할때 OA,EA, SA, RA 중 어느 구간에 우선적으로 설치가 되어야 하는지 궁금합니다.

 

아마도 기기의 위치가 반실내인 세탁실 구역이기도 하고 전열교환기의 가장 세게 풍압이 걸리는 부분이 OA,EA일거 같아서 각각 소음기를 설치하면 괜찮을지, 아니면 실제로 사람이 생활하는 실내측 디퓨저와 연결되는 SA, RA를 위주로 고려해야하는지 고민입니다.

 

자금 사정상 2개 라인에 고정형 소음기를 설치하려고 하는데, 현재 조건에서 최적 방안과 FM 방식은 어떻게 되는지 알려주시면 감사하겠습니다.

Comments

M 관리자 12.05 23:42
기기에서 실내로 연결되는 SA, RA 에 설치를 하시면 되세요.