아파트 난방배관 설치시 엑셀배관 직경

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

아파트 난방배관 설치시 엑셀배관 직경

G 궁금해요 3 400 10.16 18:12

30년 넘은 48평 구축아파트의 바닥을 모두 들어내고 새로 난방배관을 깔고 방통공사를 하려고 합니다.  인테리어 하는 분이 기존 아파트에 엑셀배관은 20A (안지름 20mm)를 썻는데 새로 하게 되면 15A (안지름 16mm) 짜리를 쓰겠다고 합니다. 요즘엔 20A를 안쓰고 모두 15A로 시공한다고 하는데.. 맞는 말일까요..? 

15A (안지름 16mm)를 쓰면 엑셀배관 직경이 가늘어져서 물이 덜 들어와 겨울에 혹시 덜 따뜻하게 되는 건 아닐까요..?

고견을 기대합니다

Comments

4 재섭 10.17 11:51
안지름이 큰게 더 따뜻한건 맞습니다만... 옛날에는 단열수준이 매우 낮아서 더 많은 열 공급이 필요해서 그런걸 썼던거고 지금은 비교적 단열을 잘하기때문에 굳이 20A까지는 안가는거로 알고 있습니다.
한국인들이 바닥이 뜨신걸 많이 좋아해서 12A(12mm)는 약간 약하다고 보고 15A쓰고요
겨울에 더따뜻하고 안하고 차이를 엑셀관경에서 챙기기보다는 보일러줄력으로 제어하는게 더 경제적인거 같습니다.
M 관리자 10.17 18:26
감사합니다.
G 궁금해요 10.19 22:10
답변 주셔서 감사합니다 ~