질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
안녕하세요.
지붕마감을 골간격 76밀, 골높이 18미리 원형 골강판으로 마감을 하려고 합니다.
그런데 용마루 부분처리관련해서 질문드립니다.
1. 용마루 부분의 통기관련 시공 질문입니다.
그림과 같이 용마루 덮개를 덮게되면 용마루 부분의 골강판 단부에 경사를 따라 들이칠 수 있는
빗물을 막을 방법이 없습니다. 그래서 막을 방법을 고민을 해보니 원형골강판의 형상을 따라
만들어진 고무 크로샤가 있어 이를 설치하는 방법 말고는 떠오르지 않습니다. 그런데 크로샤를 설치하고
덮개는 덮어 버리면 골이 완전 막히게 되어 통기과 불가능해지기에 아래와 같이 계획을 하였습니다.
작업 방향은 이렇습니다.
크로샤를 단부에 설치하고 크로샤 고정을 위해 ㄱ자 모양의 절곡강판을 설치해 피스 고정하고,
용마루 덮개를 중간에 한번 절곡하여, 하부는 골강판에 밀착 시공되고 상부에선 공기 통로가 되도록
설치하려고 합니다. 절곡은 위사이즈에 맞춰 모두 가능한 상태입니다.
1) 바로 위 그림에서와 같이 공기 통로의 간격이 10미리 내외로 형성 될듯합니다.
덮개의 상부를 더 들어 올리면 그 폭은 더 커지 겠는데요, 이 폭이 10미리 내외라도 괜찮을까요?
단면형으로 보면 10미리 내외의 좌우로 다열린 통로라 크게 문제는 없어 보입니다만.
2) 용마루 덮개의 사이즈가 적절할까요?
하부 61mm+상부 148mm로 한면 길이 200mm정도가 됩니다.
3)혹시 경사를 따라 들이치는 비를 막을 더 좋은 방법이 있을까요?
2. 태양광발전 설치시 접지선 관련 질문입니다.
1) 접지선을 패널에 연결된 접지선을 바로 지면으로 내려 지면에 접지 시키는데, 중간에 인버터의 접지와 연결시켜야 하나요? 아니면 패널접지는 단독으로 지면과 연결시키는게 맞나요?
관련 자료를 찾다보니 인버터와 연결 되어야 한다는 내용이 있는거 같은데, 전기기술자분들이나 일반설치하는 분들은 패널접지는 단독으로 지면과 연결시키는거 같습니다.
2)패널에서 내려오는 접지선은 관련 기준들에 맞춰보면 10sc이면 충분할듯합니다만, 어떻습니까?
더 굵은 선도 있지만 가정용에서는 더 클 필요가 없을듯한데요.
법적최소는 6sc정도인거 같습니다.
3) 패널과 연결된 접지선은 전선과 마찬가지로 지붕 하부로 들어가기전까진 외부에 노출 되는데, 전선의 경우에는
솔라케이블이 있어 문제가 없겠습니다만, 접지선은 따로 솔라케이블이 없는거 같아 패널에서 부터 GW관등으로 보호되는 상태에서 지붕 마감재 속으로 들어가야 할듯한데요. 그러면 용마루 쪽에 전선관이 지나갈 부분이 필연적으로 생기겠네요.
혹시 접지선도 솔라케이블같은 제품이 있을까요?
4)혹시 협회기준부합하는 태양광발전 설치 메뉴얼이 있습니까?
태양광발전 관련해 문의드려보면 기술자에 따라 일반 전기 공사 하시는 분의 이야기나, 태양광설치하시는 분의 이야기가 일치하는 부분도 있고 일치하지 않는 부분도 있어 조언을 구해도 통일되지 않는 부분이 있고, 구조나 마감재, 형태 등에 대한 고려가 많이 없는 부분도 있고 해서 통일된 메뉴얼이 있으면 좋겠다 싶습니다. 태양광 설비 지침이 있기는 하지만 딱 태양광부분에 관한 내용만 있고, 건축물과 연계한 내용은 없어 모자란 감이 있습니다.
먼저 질문이 있는데요.
골강판 하부에 투습방수지가 들어가나요? 혹은 전체적인 지붕의 구성을 알려 주시면 답변에 도움이 될 것 같습니다.
태양광관련...
1. 패널접지는 강전이고, 인버터접지는 약전입니다. 그러므로 이 둘을 함께 섞지 않는 것이 좋습니다.
다만 인버터 중에서 접지가 두개로 구성된 것이 있습니다. 그럴 경우는 그 한쪽이 강전(안전용,낙뢰 등)이므로 이에 연결을 할 수는 있습니다.
2. 10sq 면 괜찮습니다.
3. CV 케이블이면 되세요. 다만 용마루를 통해서 건물 내부로 들어가는 것이 가장 좋습니다.
4. 저희 쪽에서 태양광 메뉴얼은 없습니다. 다만 관심은 있습니다. 그저 아직은 여력이 없을 뿐입니다.
골강판 하부와 골강판 고정 가로상 사이에 투습방수지가 들어갑니다. 그리고 그아래 통기각상89mm - 투습방수지 이하 표준주택 지붕 구성입니다.
태양관 관련
3. cv 전선을 쓰면 보호관이
없어도 된다는 말씀이신가요?
용마루 중심을 기준으로 양쪽으로 각각 200mm 정도 너비로 골강판을 덮으면 이를 통한 유입은 무시될 수 있는 수준이 될 수 있습니다.
CV 전선관은 죄송합니다. 제가 주화입마에 빠졌었습니다.
쏠라케이블 중에 같은 규격을 사용하시면 되세요.
골강판 마감의 외국사례를 찾아보면 용마루를 그냥 덮어놔서 이게 가능한가 했었는데,
가능한거였군요.
추가 문의입니다.
1) 골 높이가 18mm이고 골폭이 76mm인데 말씀하신 다량의 물 유입은 없겠습니까?
그래서 처음 계획은 용마루 덮개를 한쪽 기준 300mm이상 넓게 고려했습니다.
그렇지만, 우선 제 생각도 관리자님 의견대로 물이 들어와도 해결 될수 있는 구성이라 판단했습니다.
2)골강판 바로 아래의 투습방수지는 통기관 전체를 닫아서 (합판을 대신하여) 벌레등의 유입을 막을 목적으로 설치하는 것이 주 목적입니다. 사용제품은 유로벤트의 멕시 제품이고, 이 제품의 내열온도는 100도, 단기시 120까지입니다. 그래서 여름철 골강판이 뜨거워져서 그 열이 영향을 미치면 투습방수 성능에는 영향을 줄 수는 있겠지만 물리적인 파손이 일어나지 않을꺼라 판단해서 구성하였습니다. 게다가 하부의 공기흐름이 계속 뜨거워지는걸 막아줄꺼라는 기대도 있습니다. 전체적인 구성의 기본은 서양식 건식 기와의 구성을 참고하였습니다.
이러한 구성으로 작은 창고규모의 건물을 한 채를 짓기는 했습니다. 그런데 뜯어보질 않으니 상태 확인은 할 수 없으나
아직까지 특별한 하자는 없습니다.
골강판 바로 아래의 투습방수지의 파손 가능성에 대한 의견 부탁드립니다.
cv전선....주화입마~ 적극참고하겠습니다!
2. 골강판의 표면 온도는 밝은 색이냐 어두운 색이냐에 따라 다르지만, 아무리 올라가도 75도를 넘는 것은 물리적으로 어렵습니다.
감사합니다.