화장실 2차 아덱스 방수작업 상태 문의

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

화장실 2차 아덱스 방수작업 상태 문의

G 정사장님 7 497 10.14 23:31

25년10월 13일 안방.화장실 2차방수 아덱스 작업을 마쳤습니다.

아덱스를 발목 높이만 바르셨더라고요..

다른 자료를 찾아보니 최대 1500~ 1200까지 바른다고 하던데 저게 맞나요

인테리어 업자분 말씀하시기로는 전혀 문제가없고 600×600타일 작업시 붙이기도 힘들뿐더러 추후에 타일이 뜬다고 윗쪽으로는 바르지 않았다고 합니다. 괜찮을까요?

Comments

G 마틴킴 10.15 06:43
600각이면 에폭시로 붙일거니 올려도 문제없을것같은데요. 최소한 모서리라도 1500 정도까지는 하는게 좋을것같습니다.
M 관리자 10.15 07:37
마틴킴 님 감사합니다.
---------
위의 댓글대로 1.8미터 높이 까지는 올려야 하며, 이로 인해 타일 접착이 어렵다면 작업을 잘못한 결과일 뿐 방수높이 탓은 아닙니다.
즉, 상부벽까지 몰탈미장을 해서 면을 만들어 놓고 해야 하는데, 지금의 울퉁불퉁한 면에 방수를 하고 타일을 붙이는 것이 마땅치 않게 된 결과입니다.
G 정사장님 10.15 08:45
몰탈미장없이 타일을 붙일려고하는데 이게 맞나요 .. 업체사장이 방수작업 높이면 젠다이랑 세면대가 떨어진다는데..어떻게 대처하면될까요.. 너무 답답해서 문의드립니다
M 관리자 10.15 10:46
그건 대처 방법이랄게 없습니다.
그분을 선택하신 이유가 있을 테고, 그리고 그분이 결국 최종 책임을 져야 되기 때문에 .. 믿고 맡기고 하자가 생기면 책임을 묻는게 가장 최선입니다.
M 관리자 10.15 10:46
그러기 위해서 지금이라도 계약서를 작성하세요.
3 이준노 10.15 12:41
원칙은 몰탈미장 후 벽면 전체 방수 후 타일 개량압착시공하는 것입니다. 코너와 조인트는 방수밴드 함침해야 하고요.
원칙대로 시공된 방수면에서 타일이 탈락한다면, 제조사가 책임져야 할 일이겠는데, 아크릴계 도막방수제가 애초에 타일하지방수용으로 나온 것이라 타일이 탈락한다는 주장은 좀 과장된 주장이라고 생각합니다.
그러므로 원칙과 FM에는 전체적으로 안맞는 시공이고요. 
다만 대부분 저렇게 시공하고 있는게 현실이기에 이래도 되냐? 는 결국 결정해야 하는 것이겠죠.
G 마틴킴 10.15 15:05
300 x 600 각 타일 떠발이라면 도막방수를 다 하고 에코프림그립 같은 규사가 들어간 제품을 덧바른 뒤 몰탈 떠발이가 가능합니다. 600 x 600 각은 이준노님 말처럼 하는게 정석이지만 crc보드나 방수보드로 면을 잡지 않는 이상 rc에 개량압착은 쉽지 않습니다. 방수밴드도 붙이기도 쉽지않구요. 그래서 일반적으로 아파트에서 도막방수 이후 600각 타일은 에폭시와 타일본드를 교차해서 떠붙이는 방식으로 시공하는것으로 알고있습니다.