전기공사했는데 콘센트 결로 가능성 있을까요?

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

전기공사했는데 콘센트 결로 가능성 있을까요?

G 재재 11 537 09.30 09:51

첫번째 사진은 외벽에 신설한 콘센트이고

두번째사진은 뒤쪽이 복도인 벽에 설치한 에어컨 단독배선입니다.

 

두 벽에 다 단열재를 아이소핑크 50T와 석고보드 마감을 하려고하는데요.

 

저 전기 배선관 부분과 콘센트 부분은 단열이 제대로 안돼서 결로가 생기지 않을까하는 생각이 들어 문의드립니다.

 

방지하려면 어떻게 해야할까요?

Comments

M 관리자 09.30 10:00
아래 글에 내단열 외벽의 콘센트 처리 방식이 정리되어 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462
G 재재 09.30 10:09
읽어보았습니다.
저 콘센트 자체를 제거하거나
저 콘센트 박스를 단열재 외부로 빼라는 것이네요.

그런데 링크의 사진과 같이 매립된 콘센트가 아니라 배관이 노출된 형태라 똑같이 작업하기는 아려울거 같은데 구체적으로 어떻게 해야할까요?
G 재재 09.30 10:13
저 배관쪽 단열이 기밀하지 않아도 무방할지도 걱정되네요
G 재재 09.30 10:14
전기 시공자분은 어차피 단열 두께가 있으니까 배관이 가려질거라 생각하시고 시공해주신거 같습니다
M 관리자 09.30 10:34
배관 자체는 단열재 뒤라 괜찮습니다.
문제는 단열재를 넣을 수 없는 콘센트 박스의 문제이며, 배관 속으로 들어가는 습기의 문제입니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=42527
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=14672
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=33393
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=65152

그러므로 콘센트 박스를 단열재 외부로 빼는 것이 최선입니다.
G 재재 09.30 10:53
아 배관은 괜찮군요? 그것은 다행입니다. 배관을 다 뜯어야하나 걱정하고 있었습니다.

혹시 첫번째 사진에서 배관을 돌리기만해서 콘센트 박스를 수직인 옆벽으로 붙여도 괜찮을까요? 옆벽의 너머는 주방입니다
M 관리자 09.30 10:55
그건 괜찮고, 배관 입구만 잘 막으면 되세요.
다만 외벽으로 부터 최소 600mm 는 이격된 자리로 옮겨야 합니다.
G 재재 09.30 11:14
600mm면 상당히 먼데 그렇지 못할거면 외벽 단열재 위가 낫나요?
M 관리자 09.30 11:31
이격이 최선이고, 단열재 위가 차선이긴 합니다만, 그래도 허용 범위 내에 있습니다.
G 재재 10.03 13:21
저번에 문의드린 것처럼 외벽에 콘센트박스가 설치되었습니다.

일단은 콘센트박스만 나사를 풀어 분리한 뒤 아이소핑크 50T를 전체적으로 붙이고  그 위에 콘센트박스를 박고 다시 두겹째 아이소핑크 50T를 콘센트박스 부분만 파내어 붙이기로 했어요.

그 위에는 석고보드 폰본드 시공입니다.

그런데 전기배관이 천장에서부터 외벽에 붙어서 내려오고 콘센트 박스가 있고 그 아래로는 옆공간(주방)으로 가서요.
아이소핑크를 배관 경로를 따라 입체적으로 재단하기는 쉽지 않을것 같아요

어떻게 하는게 좋을까요?

마찬가지로 옆공간(주방)도 외벽이라 같은 식으로 단열해야합니다.
M 관리자 10.09 00:47
단열재 뒤의 배선 그 자체는 괜찮습니다.
위의 링크를 보셨듯이.. 두가지만 신경쓰지면 되세요.
가. 공배관 속으로 실내의 공기가 들어가지 않도록 밀폐
나. 콘센트 박스가 단열재를 전부 파먹지 않도록 설치

그러므로 선 자체는 벽에 밀착을 한 채로, 첫번째 단열재를 배관을 피해 잘라서 붙이고, 두번째 단열재가 선을 덮도록 하면 됩니다.