타일외벽에 외단열 100mm 후 화스너 관련입니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

타일외벽에 외단열 100mm 후 화스너 관련입니다.

G 대통팔 3 847 09.23 06:45
현재 타일외벽으로 되어있습니다.

몇개는 탈락되어 리모델링 관련해서 문의드려요

탈락되지않는것은 괜찮아보여서 비드법2종 100mm 외단열을 생각중인데

폼본드로 붙이고 보통 다 화스너를 박더라구요 (매쉬미장도 생각중입니다.)

화스너 사용하면 안에 타일이 깨져서 문제가 발생하지는 않나요??

또한 그위에 시멘트보드로 마감하고싶어서 문의드립니다.

Comments

M 관리자 09.23 10:03
타일면일 경우 원칙은 타일을 모두 벗겨내고 단열 시공이 되어야 합니다.
다만 타일면에 접착이 가능한 폴리우레탄접착폼을 사용하고, 장당 5개의 화스너를 박을 경우 타일면을 유지할 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351
G 대통팔 09.24 06:42
화스너를 박게 되면 타일이 깨진상태에서 접착을 유지할 수 있는건가요???
M 관리자 09.24 10:18
타일이 건전하게 접착되어 있다면 드릴로 타공시 깨지지 않습니다. 화스너는 항상 드릴로 구멍을 먼저 내고 삽입을 하는 것이라서요.