단독주택 기계실 출입문 관련 문의드립니다

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

단독주택 기계실 출입문 관련 문의드립니다

1 미래소년코난 4 368 09.25 00:15

단독주택의 경우 대부분 기계실(보일러실 포함)은 외부 출입문으로 설계 시공되는데요

 

가스 보일러 연소가스 때문에 그런건지? 아니라면 실내측 출입문으로도 가능한 건지 궁금합니다

 

아무래도 단열 생각하면 내부 출입문이 단열에 유리해서 가급적이면 기계실도 내측 출입문으로

 

설계하려고 생각 중입니다

감사합니다

Comments

M 관리자 09.25 08:41
가스보일러이고 콘뎅싱보일러라면 실내문으로의 출입이 가능하며, 기름보일러라면 냄새와 소음 때문에 외부 출입문으로 계획하는 것을 권장하고 있습니다.
1 미래소년코난 09.25 20:40
감사합니다 ^^
M 관리자 09.25 22:07
감사합니다.
2 OriginChoi 09.26 00:00
안녕하세요.
저는 전문가는 아닙니다만.. 보일러 말고도 고려하실 점이 있습니다.
실내 출입문이 달린 기계실에 열회수형 환기장치 본체를 둘 경우, 겨울철에 영하로 떨어진 외기로 인해 냉각된 OA관과 환기장치가 정상습도를 가진 실내공기와 닿으면 결로가 생길 위험이 있습니다.
특히 주방이나 세탁실 같이 습도가 높은 공간 옆에 기계실을 둔다면 그 위험은 더 올라가겠구요.
따라서 기계실이 단열라인 안으로는 들어와 있되, 겨울철에 실내를 건조하게 유지할 수 있도록 실내출입 없이 외부출입문만 다는 경우가 많습니다.
설계하실 때 건축사님께 상기 사항도 고려해달라고 부탁드리면 좋을 것 같습니다.