RC구조 외단열 질문합니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

RC구조 외단열 질문합니다.

1 가다리 7 523 09.26 16:19

RC구조 외단열 EPS 100미리 2겹으로 총 200미리 시공하려고하는데 

 

시공방법이 대부분 폼본드+시멘트본드 더라구요 건전한 방법인지 궁금합니다.

앙카사용을 굳이 할필요 없는건지요??

 

하게된다면 폼본드만드로도 시공해도될까요?? 

Comments

M 관리자 09.26 20:31
건물의 규모가 어떻게 되며, 건물의 위치는 주변에 건물이 들어찬 도심인가요? 아니면 외곽인가요?
1 가다리 09.27 00:26
안녕하세요. 건물은 산속이며 계곡이 인접한 골 입니다. 규모는 30평 2층규모 총 60평입니다.
M 관리자 09.27 09:51
그럼 화스너는 필요하며, 더 권장되는 것은 200mm 한겹으로 하고 폼본드와 화스너를 사용하는 것입니다.
화스너는 단열재 크기 네 모퉁이에 하나씩, 가운데 하나를 박으면 되시고, 아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351
G 가다리 09.28 11:34
감사합니다
G 가다리 09.28 11:38
산속에있는  시골마을이라도  조건은  같은지요?
주변에  주택이  띄엄띄엄 50미터정도 떨어진조건입니다
M 관리자 09.29 14:25
네 같은 조건입니다. 도심 속의 건물만 완화될 수 있을 뿐입니다.
1 가다리 10.03 00:48
항상감사합니다.