전열교환기 소음 잡자재에서 파는소음기로 잡을수있을까요??

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

전열교환기 소음 잡자재에서 파는소음기로 잡을수있을까요??

G 전열깅 6 543 09.29 00:58

일년쯤 지나니 전열교환기에서 나는소음이 배관타고넘어와서 바로옆침실에서 고주파같은소리가납니다. 차라리 바람소리만 나면 괜찬은데 기기소리까지넘어오니 켜고취침이 불가한상태입니다. 잡자재에서 파는소음기 설치하면 좋아질까요?? 거리가 50cm정도 나는것같아서 sa쪽에 기존배관때고 플렉시블 소음기달면 거리가 얼추맞을것같기도하거든요-

Comments

11 잡자재 09.29 09:48
소음기를 설치할 경우 좋아지는 것은 확실하지만 플렉시블 소음기의 구경이 160파이여서 125파이로 축관하는 레듀서를 써야하기에 직결로 연결할 경우 플레시블 소음기 600mm도 시공이 어려워 보입니다. 오히려 1200mm짜리 소음기로 크게 돌려서 시공하는게 소음감소와 시공성에서 더 좋을 것 같습니다.

소음기 설치여부에 앞서서 팬에서 나는 고주파 소음은 팬 내부의 베어링의 편마모로 발생하는 경우가 많습니다.
제조사에 연락하셔서 팬을 교체하거나 분해가 가능하다면 팬을 분해하여 베어링 교체 혹은 아래의 구리스를 베어링 측에 뿌리면 소음이 없어질 수 있으니 참고 부탁드립니다.
https://smartstore.naver.com/gluemall/products/9748344707?NaPm=ct%3Dmg4esf4r%7Cci%3Dcheckout%7Ctr%3Dppc%7Ctrx%3Dnull%7Chk%3D12ae7f45b4e198c6a2cb65af67552f0033c9da2e
G 감사 09.29 12:03
감사합니다. 우선 소음기장착을 해보도록하겠습니다.
1 라온이 10.01 12:37
제 의견은 다릅니다. 소음자체는 전열교환기에서 나는 거고 사진 상 아파트 실외기실로 보입니다. 바로 옆 안방이 있을 것이며 안방에 분배기나. 플랫덕트가 설치되어 있을 것으로 보입니다.
안방과ㅡ실외기 실간에 덕트 연결은 사진상으로 봤을때 후렉시블로 통과하지 않고 중간에 연결구가 있을 겁니다.
거기서 소음이 나는 거로 보입니다.
1 라온이 10.01 12:40
삼중보온흡음후렉시블이나 일반보온후렉시블 sa ra쪽 바꾸시고 실외기실ㅡ실내기실 사이를 이어주는 연결구쪽세 폼으로 추가보양해주시는 게 소음기보다 더 나아보입니다.
1 라온이 10.01 12:42
고주파음을 녹화 혹은 시연이 가능하다면 제조업체에 a/s 문의를 맡기는 것도 좋아보입니다. 고주파음은 보통 휀의 문제입니다. 사진상으로 보기에 전열교환기 유원기술 혹은 에어패스 제품으로 보이네요
M 관리자 10.01 15:23
근데.. 그게 쉽지는 않을 거여요. 안방 천장이 마감이 되어 있어서, 실외기 쪽 구멍으로 작업이 되어야 하는데.. 효과가 날 정도로 보양을 하기가 어려울 것 같습니다.