방수순서:우레탄실리콘, 탄성도막방수,무기질방수

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

방수순서:우레탄실리콘, 탄성도막방수,무기질방수

1 paswoo 20 517 10.06 16:51

안녕하세요?

협회 글을 보미 배관 주변엔 부직포가 어렵고 우레탄실리콘 후 탄성도막방수를 하란 글을 보았습미다.

 

주차장 기초에 방수를 무기질방수로 하려하는데, 기초윗면에 배관이 있습니다

그래서 배관 주변은 우레탄실리콘->무기질방수->탄성도막방수(배관주변만) 이 순서로 하려 하는데 괜찮은건지? 맞는 순서인지?

답을 부탁드립니다.

Comments

11 잡자재 10.07 14:19
안녕하세요.
우레탄 실리콘을 배관 주변에 두루는 것은 배관의 유동성에 따른 콘크리트와의 틈으로 인한 누수를 실리콘의 높은 신장율로 방지하기 위해서 입니다.  무기계방수는 신장율이 낮아 실리콘 상부에 적합하지 않습니다.이런 이유로 무기질 방수 > 배관주변청소 > 우레탄 실리콘 > 도막방수 순이 적합합니다.
감사합니다.
1 paswoo 10.07 21:49
배관주변청소 > 무기질 방수 >우레탄 실리콘 > 도막방수

이렇게 해야 하지 않나요?
11 잡자재 10.08 03:08
배관에 묻은 무기질방수재도 제거해주어야 합니다.
M 관리자 10.09 04:31
이유는...

무기질탄성도막방수는 배관 틈새의 유동을 버틸 정도의 신율이 없습니다.
그래서 배관 주변은 방수가 불가능하고, 배관 표면에 묻어 있다면 나중에 바를 유기질방수가 배관에 접착되는 것을 방해할 뿐이므로, 바닥에만 사용을 한 후에 배관은 깨끗이 정리하고 나서, 실리콘과 유기질방수를 잘 발라주어야 하기에 그렇습니다.
1 paswoo 10.09 05:15
배관주변 청소시  바닥과 배관이 만나는 부분(첨부그림의 d부분)도 제거해 주어야 하나요?
1 paswoo 10.09 05:17
바작의 d부분(실리콘도포)에 묻은 무기질 방수액도 제거해 주나요?
M 관리자 10.09 05:33
아닙니다. 그 부분은 그냥 두셔도 되세요.
만나는 접합부만 잘 정리하시면 무리가 전혀 없습니다.
1 paswoo 10.09 06:31
경계부:무기질발수액 그냥둔다
배관부 :무기질방수액 제거한다.

경계부까지는 무기질 방수액을 그냥 두어도 되는 것이죠?
4 psj1 10.09 08:15
https://youtu.be/8Dv0qMxIVp8?si=HkZpdI2K8U6WTNhC
잡자재에서 설명 영상 있네요.
M 관리자 10.09 09:30
네 경계부까지 그냥 두셔도 되세요.

psj1 님 감사합니다.
1 paswoo 10.09 19:44
"씰업하이드로스탑" 이라고 성능이 매우 우수한제품이 있던데
배관주변에 실리콘대신 이걸로  돌리고 그 위에 유기질 도막방수를 해도 될까요?

https://youtu.be/a30pC8U9UPs?si=wRu7FFzkkgCgWsx8
M 관리자 10.09 20:37
열심히 찾아 보았으나, 기본적인 물성데이타를 찾지 못했습니다.
다만 추정컨데 실내 사용은 안될 것 같고, PS 계열을 녹인다고 하니.. 도막방수 중에 실내용 방수제와는 맞지 않을 가능성이 있어서 피하시는 것이 좋겠습니다.
1 paswoo 10.14 08:26
다용도실 바닥에 배관이있는데  바닥응 무기질방수하면서 배관주변을 30미리정도 무기질방수액으로 높여 놨는데 무방한지 해서요?

무방하다면 그부위에 우레탄실리콘을 돌리고 고막스하면 되겠지요?
1 paswoo 10.14 08:26
그림입니다
1 paswoo 10.14 08:30
테라스 방수하고 남은 무기질방수액으로 다용도실 바닥에서 배관 주변 20센치정도만 무기질방수를 한건데 다용도실바닥에서 방수 안한 나머지 부분은 액체방수를 하면서 배관주변 무기질방수한부분까지 같이 한 후 바닥 전체를 고막스를 할건데 괜찮은 건지도 답변 부탁합니다.

항상 감사합니다.
M 관리자 10.14 10:41
올라가 있어도 상관없으며, 바닥의 경우 표면 상태만 좋다면 그대로 진행해도 무방합니다.
1 paswoo 10.14 16:20
1.보통 잰다이와 pd조적,세탁기다이 조적쌓기 전 그 부위를 방수를 하고 싼 후에 전체 방수를 하나요?
2. 아님 방수없리 조적하고 전체 방수하는지?
3. 아님 전체방수 후 조적쌓고 그부위만 방수 한번 더 하는지?

만약 조적전 그부위만 방수한다면 그부위는 1. 액방만? 2. 무기질? 3. 유기질도막방수까지?
M 관리자 10.14 22:10
방수없이 공사를 한 후에, 전체적으로 방수를 하시면 되세요.
1 paswoo 11.08 12:16
화장실 액방 후에 고마스하려 하는데
부직포 순서가 "액방"->"고마스 하면서 부직포 대서 고마스칠함"
이렇게 하면 될까요?

항상 감사합니다
M 관리자 11.08 12:22
네 맞습니다.
Category