급기 디퓨저팬 설치시 효율저하 질문

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

급기 디퓨저팬 설치시 효율저하 질문

G 급기 질문 14 350 09.22 00:27

안녕하세요 현재 주방급기휀으로 스트레이트형 시로코팬 

풍량 2100CMH / 정압 35mmAq 설치 되어 있고 그 다음에 4구 짜리 공기분배기가 있고 디퓨저는 총 4개가 설치 되어 있습니다. 

그런데 최근들어 급기 효율이 매우 떨어진거 같아 디퓨저마다 디퓨저팬을 설치 하려고 하는데 오히려 효율이 떨어질까요? 

디퓨저 4개 다 설치해야 하나요? 

디퓨저팬을 디퓨저 하나에만 설치하면 오히려 디퓨저팬 설치 안한 디퓨저에서 공기를 배출하는게 아니라 흡입 하려나요? 

배기 풍량은 130CMM / 정압 60mmAq 입니다. 

Comments

G 급기질문 09.22 00:32
디퓨저에 설치할 디퓨저팬은 이 제품 입니다
풍량 800CMH / 정압 6.5mmAq
11 잡자재 09.22 11:07
안녕하세요.
설치하시려는 보조팬의 정압이 너무 낮아 설치하셔도 큰 효과를 얻을 수 없습니다. 그렇다고 정압이 높은 팬을 디퓨져마다 설치하면 상호간섭, 역류 등의 문제가 생기게 됩니다. 풍량을 높이기 위해 팬을 병렬 연결하려면 디퓨져 말단이 아닌 메인배관에 동일한 능력의 팬을 설치해야 합니다.
각 배관의 길이를 몰라 확답드리긴 어렵습니다만 분배기에 200mm 배관을 추가하는 것만으로 풍량확보가 용이할 것으로 보입니다. 만약 메인배관의 길이가 길다면 메인배관의 구경을 350mm로 확관하는 것도 고려하셔야 합니다.
G 급기질문 09.22 14:13
안녕하세요 분배기에서 디퓨저로 가는 후렉시블 길이는 제일 먼게 5m 입니다
11 잡자재 09.22 15:16
안녕하세요~ 메인배관의 길이는 몇 m 정도 되시나요?
G 급기질문 09.22 17:35
메인배관이요? 시로코팬에서 분배기로 가는 배관 말씀 이신건가요? 아니면 외부에서 시로코팬 까지 가는 배관 말씀하시는건가요?
G 급기질문 09.22 17:42
급기 시로코팬
G 급기질문 09.22 17:45
덕트 분배기 (후렉시블 덕트 200mm *4)
G 급기질문 09.22 17:53
사진 첨부 했습니다
11 잡자재 09.23 09:51
안녕하세요. 감사합니다.
메인배관과 분기배관 모두 길이가 짧네요.
덕트의 압손실이 정격 정압에 비해 낮아서 배관이 눌리거나 꺾인 부분이 없다면 풍량이 확보되어야 정상입니다.

최근에 급기효율이 떨어졌다는 것으로 보아 가장 의심되는 부분은 후드캡 혹은 필터의 오염입니다.
후드캡이나 필터가 있다면 해당부분을 확인해보시는게 우선순위인 것 같습니다.
G 급기질문 09.23 14:28
안녕하세요 손으로 토출구(디퓨저) 부분을 댔을때 바람이 거의 안느껴 지는데 그럼 먼지 때문일까요?
송풍기 풍량은 2100CMH 이고 분배기 총 4개로 나눠지니까 디퓨저 하나당 525CMH 인게 정상 인거죠?
11 잡자재 09.23 21:24
장담드릴 수는 없지만 후드캡 혹은 필터를 확인해보는게 좋겠습니다. 풍량은 후드캡과 디퓨져의 압손실 및 팬 이전의 흡입배관의 길이와 밴딩정도 그리고 실내 양압상태에 따른 배출 정도에 따라 상이하여 수치로 답변드리긴 어렵습니다.
G 급기질문 09.24 13:03
안녕하세요 흡입구가 일반적인 원형이 아닌 사각으로 되어 있습니다. 그리고 필터는 없는거 같은데 청소기로 청소하면 될까요?
G 급기질문 09.24 13:04
뒷면은 이런식으로 되어 있습니다
M 관리자 09.24 13:29
네 청소기로 하시면 되세요.