전열 교환기 배관 설계 문의 드립니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

전열 교환기 배관 설계 문의 드립니다.

G 전열초린이 5 619 09.11 18:23

안녕하세요 협회 자료 보면서 열심히 공부하며 전열 교환기 설치의 꿈을 위해 달리고 있는 초보입니다^^


인테리어를 진행하게 되어 전열교환기 설치를 계획하고 있습니다. 


협회와 각종 온라인 자료 바탕으로 아래와 같이 설계를 해보았는데 혹시 설계상에 문제가 있을까요?

 

슬라이드1.JPG전열교환기 풍량은 200CMH이고, 공간 제약과 소음에 대한 우려로 인해 3번 다용도실에 설치 예정입니다.


해당 공간은 단열이 안되어 있어서 노출부 전체 단열 배관 (삼중압축보온후렉시블 30T 사용) 요청 예정입니다. 

난방 공간으로 넘어가면 흡음후렉시블 사용(최소 1m) 요청 예정이고 분배기는 주방 위에 위치할 계획입니다. 

그 외에 주의해야 할 사항은 무엇이 있을까요...

초심자이고 많은 비용 투입이 예상되는 만큼.. 걱정되어 두서 없이 문의 드립니다. 

도움 부탁드립니다!

Comments

1 라온이 09.12 12:55
침실2.3배기를 복도말고 침실2.3안으로 넣으시고 후드옆배기하나를 ㄱ자 꺽이는 복도쪽에 배치하는 게 더 좋아보입니다
침실2.3 급기쪽 붙박이장 크기 잘 확인하시고 붙박이장에 걸리지 않게 설치하심이 바람직해보이고 삼중압축보온후렉시블백색 말하시는 거면 보온재는 끽해야 2~5T정도 두께밖에 안되고 겉 삼중후렉시블두께가 10T정도인 거로 압니다
G 전열초린이 09.12 14:28
조언 감사드립니다. 가이드 주신데로 이미지처럼 조정해 봤는데 큰 문제 없을까요?
그리고 추가로 궁금한 점이 있는데요  협회 글을 보다보면 굳이 방 하나의 공간에 흡배기를 설치할 필요가 없고, 복도에 배기 설치를 추천하는 것 같은데, 방 안으로 설치를 추천하신 이유가 있을까요?
M 관리자 09.12 16:53
좁은 복도라도 딱히 큰 차이는 없어 보입니다. (복도에 두던가 방에 두던가...)
그저 분배기에서 나온 배관을 쭉~ 연장해 가면서, 그 배관에서 다시 가지관을 연결하는 방식보다는, 가급적 거의 모든 디퓨저가 분배기에서 각각 분리되어 설치되는 것이 낫다는 것만 유의하시면 될 것 같습니다.
G 전열초린이 09.12 17:04
정말 감사합니다! 참고하여 진행해보겠습니다!
M 관리자 09.12 18:14
감사합니다.