지하1층 주차장 결로 문제 해결

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

지하1층 주차장 결로 문제 해결

1 RPRP 9 778 09.16 12:41

안녕하세요, 2017년 준공의 지하1층 주차장 117평, 높이 4.1m의 결로 문제 문의드립니다.

건출당시 단열내벽 시공이 빠져있어서 그동안은 환풍기 설치로 어느 정도 해결을 해보았으나 여전히 해결되지 않네요.

내벽시공 견적을 받아보니 금액이 상당하여 환풍기, 제습기, 단열페인트 등의 방법으로 해결이 가능한지 여쭙니다.

Comments

M 관리자 09.16 13:46
안녕하세요.
단열페인트, 결로방지페인트는 모두 허구에 가까운 제품일 뿐이고, 사용한다면 모두 매몰비용입니다.
면적으로 볼 때 제습기는 무모하고, 환풍기를 설치하되 그 벽에 직접 바람이 향하도록 설치하는 것이 최선이나 이 역시 바람이 골고루 닿는 것은 어렵기에 그저 부분적인 효과만 있을 뿐입니다.
1 RPRP 09.16 16:25
결론적으로는 단열내벽 시공을 해야 하는걸까요?
M 관리자 09.16 18:58
단열 시공도 유의미하지는 않습니다. 그저 블럭 같은 이용해서 중간에 공기층이 있는 이중벽을 만들기만 하시면 되세요.
1 RPRP 09.16 19:38
혹시 좀 자세히 알아보거나 시공 문의드리려면 어디로 하면 될까요?
M 관리자 09.16 20:05
저희는 시공의뢰를 받지 않고, 오프라인 상담도 하지는 않습니다.
이 게시판을 통해서만 소통이 가능합니다.
1 RPRP 09.16 22:12
아 의뢰를 드리고자 하는 것이 아니라 워낙 지식이 없어서 어떤 업체를 수배하면 될지부터가 난감해서 여쭈어보앗습니다.
M 관리자 09.16 22:42
아.. 죄송합니다.
저 역시 난감한데요. 가장 편한 것은 그 건물을 시공했던 시공사 또는 그 시공사를 통해서 누군가를 소개 받는 것인데, 그게 안된다면.. 좀 지난한 이야기가 될 수 있겠으나..
댓글로 현황을 잘 알 수 있는 사진 또는 도면 자료 등을 올려 주시면, 제가 구체적인 공사 자재와 방법을 알려 드릴 수 있습니다. 그 내용을 바탕으로 여러 시공관련 카페에 의뢰를 하는 방법이 있을 수 있을 것 같습니다.
1 RPRP 09.17 08:11
아 시공카페를 찾아보는 방법이 있군요. 답변 너무 감사드립니다.
M 관리자 09.17 08:35
감사합니다.